Preciso de um transformador de corrente de 100A ou 200A para medir o consumo total de corrente em minha casa?

1

Eu gostaria de monitorar o consumo total de energia da minha casa a partir do painel elétrico de 200A. Eu tenho L1, L2 & N (uma distribuição monofásica típica de três fios em uma casa norte-americana). Supondo que eu tenha um painel perfeitamente balanceado, eu diria que preciso apenas de um TC de 100A em L1 e um TC de 100A em L2. Estou correto?

Como não sabemos se é perfeitamente equilibrado, eu suponho que seria uma boa ideia colocar um TC de 200A. Por favor, deixe-me agora se isso está incorreto.

    
por Trewq 13.02.2014 / 17:31

2 respostas

Se você tem um serviço de 200 A, eu diria que 200 A em 240 volts - 200 A em cada perna quente.

No entanto, você deve verificar a classificação do disjuntor principal em seu painel elétrico e combinar os transformadores atuais com isso.

    
13.02.2014 / 17:49

Um serviço residencial típico de 200A é de 200A a 240V, conforme já foi dito. Potência sábia, isto equivale a 400A a 120V, mas nunca é referido dessa forma. Simplesmente não é preciso ou útil. Além disso, embora seja difícil obter um painel residencial altamente desequilibrado devido à natureza transitória do uso, é quase impossível estar perfeitamente equilibrado pelo mesmo motivo. Simplesmente muitas cargas de 120V. Para fazer o que você quer, você precisa de 200A CT's. Embora, não tenho certeza do que você está procurando fazer. O medidor POCO do lado de fora lhe dirá exatamente a mesma coisa. Especialmente com os medidores inteligentes de hoje.

    
15.02.2014 / 00:40

Tags