tomada de 240v não entregando 240 volts

1

Para poupar-lhe toda a versão longa do meu pesadelo duas semanas: comprei uma casa construída em 1976. Hooked up secador, ligado a ficha de 3 pinos. Dryer correu bem, começou a cheirar a plástico queimado até que parou de funcionar completamente. Secador está bem, cabo de energia, aparentemente, deu para fora. Novo cabo de energia, secador vem, mas sem calor. Acontece que o problema está realmente em algum lugar no sistema elétrico.

Eu tenho um voltímetro barato que fornece apenas quatro leituras de 120, 240, 277 e mais de 400.

Esta manhã eu medi cada perna no receptáculo por 120v para o chão. Juntos, os dois só mediram 120v, o que não faz sentido para ninguém que eu tenha pedido. Na secadora, cada quente para neutro lê os mesmos 120v, mas juntos não dão leitura.

Olhando para o disjuntor, cada ponto quente para neutro é de 120v, e juntos o voltímetro diz 277v. Eu notei que o disjuntor era um amplificador de 40 que provavelmente contribuiu para essa bagunça. Eu substituí-lo com um 30 amp e as leituras permaneceu o mesmo. Todos os meus disjuntores duplos dão a leitura de 277v. Também substituí o receptáculo de aparência cansada que provavelmente era original para a casa, na esperança de que talvez fosse a causa do problema. Todas as leituras eram as mesmas.

Agora que estou em casa, tenho leituras diferentes na secadora e na tomada. Um quente diz 120v para o chão e o outro não dá leituras. Ambos os pontos juntos também são 0. Nada mudou entre isso e minha leitura anterior. Tomei muito cuidado ao trocar o disjuntor porque não quero morrer e não quero causar outro problema em outro lugar.

O que está acontecendo? Quem sou eu? Que força sombria está me impedindo de lavar roupa?

Estou disposto a adivinhar que minha sonda de cinco dólares não é conhecida por sua precisão. Por acaso a minha casa está ficando com 277v, o que isso significaria para meus aparelhos e se minha casa vai ou não queimar?

Eu testei tudo de novo esta manhã, e as duas pernas leram 120 no chão, e eu sei que uma perna não estava fazendo isso oito horas antes. Claramente, a linha da caixa para o receptáculo está fazendo algo que não deveria. Por sorte, tanto a secadora quanto a caixa do disjuntor estão na minha garagem e eu posso seguir o cabo da caixa até as vigas inacabadas e entrar no drywall atrás do secador. Eu não tenho que cavar em várias paredes ao redor da casa para chegar a qualquer coisa. Isso é algo que um amador pode consertar com os materiais certos e a ajuda de outros amadores que sabem como é o 240V?

    
por jbrown611 24.05.2015 / 11:16

2 respostas

Bem, antes de tudo ... você provavelmente não tem um 277volts real. O que você tem é um medidor barato. Eu tenho visto todos os tipos de leituras de voltagem loucas dos $ 5 medidores de frete de porto que eu tenho por ao redor.

O único lugar em que se vê algo diferente de 120 ou 240 volts em um ambiente residencial "normal" é a "energia trifásica" muito rara. A grande maioria das residências não possui energia trifásica disponível. Tem que ser executado para a casa especificamente como uma configuração incomum. Quando isso existe em uma casa, ele adicionaria "208V" à lista de voltagens possíveis. Novamente, muito raro e provavelmente não em sua casa.

O único lugar onde você veria um 277V real é em uma grande fábrica. É normalmente usado para máquinas ENORMES, como grandes soldadores e equipamentos de oficina maiores do que você provavelmente já viu antes. O equipamento normal da loja DIY é executado em 120V. Equipamento de grande loja é executado em 240V. O equipamento de oficina ENORME exige conexão de 3 fases com a "fase 3 em estrela" de 208V mencionada acima. É extremamente raro em uma casa. A fase 277V delta 3 nunca seria vista em uma casa, e apenas raramente em qualquer edifício comercial em que você estivesse. É típica apenas em grandes fábricas.

Agora, quanto ao que provavelmente está errado ... você provavelmente tem uma conexão solta ou um fio quebrado em um lado da sua conexão 220. Isso daria 0v entre os dois hots, mas ainda 120 de 1 hot para neutral.

Quanto a como consertar isso? Contrate um eletricista. Você poderia consertá-lo sozinho? talvez. Você poderia queimar sua casa? talvez. Você poderia dormir à noite depois de brincar com você mesmo? apenas apenas talvez. Contrate um profissional para qualquer coisa que seja uma combinação de perigosa e ligeiramente fora de sua zona de conforto.

    
24.05.2015 / 13:26

Eu consideraria a leitura de 277V como equivalente a 240V no seu caso, já que o seu testador está um pouco fora de calibração (residências unifamiliares são servidas por 240/120 fases divididas ou ocasionalmente 208Y / 120 trifásicas, não 480Y / 277 trifásico em qualquer caso!).

Quanto ao seu problema: você claramente tem uma conexão ruim ou uma falha intermitente em algum ponto da fiação do seu secador. Eu desligaria o disjuntor e examinaria o cabo daquele circuito, para ver se ele está esbarrando na borda de um nocaute, perfurado por um prego perdido ou fazendo mau contato com o receptáculo; se você não se sentir confortável com isso, desligue o disjuntor e chame um eletricista local.

    
25.05.2015 / 02:19