Não há problema em perfurar um par de pinos / parafusos para cortar um orifício para o tubo de drenagem do aquecedor de água?

6

Acabei de instalar um novo aquecedor de água na minha garagem. Os códigos de construção / encanamento da minha cidade exigem que o dreno de transbordamento do aquecedor de água seja drenado para o exterior da casa.

Situação:

O aquecedor fica ao lado de uma parede que separa a garagem e a casa que fica a cerca de 10 pés da parede externa da garagem. Há uma porta na parede da garagem para fora à direita no canto da parede do aquecedor é ao lado.

Para passar um cano de drenagem do aquecedor de água para fora, o encanador simplesmente correu o cano ao longo da parede e apoiou-o com chaves. MAS - para chegar ao lado de fora, um buraco precisa ser perfurado ao longo do lado comprido do perno e do garanhão emoldurando a porta. Mas o encanador parou pouco de atravessar a parede externa por causa da relutância em cortar um buraco no lado comprido dos prisioneiros. O inspetor da cidade falhou na instalação.

Pergunta:

É realmente correto perfurar o pino de pressão / pino de cabeça e isso não enfraquecerá a parede?

    
por LRamsey 11.10.2013 / 15:03

3 respostas

Existem diretrizes gerais para lidar com cortes em estruturas de madeira. Para suporte de carga, o básico é que você pode entalhar 25% do parafuso prisioneiro ou 40% de diâmetro para um furo.

Nota: os entalhes não devem ser quadrados - isso fornece um ponto fraco no pino. Meio círculo seus entalhes, se puder.

Agora existem maneiras de contornar isso, se você precisar de um entalhe maior ou buraco. Na minha área, os inspetores locais permitirão que você dobre os pinos e vá de 35% S e 60%, respectivamente, em paredes de sustentação de carga. Esta duplicação é uma permissão de um tempo - eu não poderia fazer uma parede inteira assim.

Para eletricidade, estas diretrizes são mais que suficientes para executar várias linhas através de uma parede. Para encanamento, você pode precisar usar placas de largura diferentes (parede de estrutura com 2x6) ou usar contraventamento estrutural.

Observe que na foto você vê as duas placas de parede (que oferecem pouco suporte estrutural) e se apoiam nos entalhes do encanamento. Quando você compra órtese para encanamento, haverá orientações sobre o uso do produto. Siga aqueles para descobrir o tamanho do furo e do entalhe.

Para esta instância: Se eu leio corretamente, você precisa de um canal para ser executado perpendicularmente aos prisioneiros. A mesma regra se aplica. Eu estamos falando de construção 2x4 que significa que você tem 1.5 polegadas atravessando. Significa que você pode entalhar 3/8 "que não é muito. Existem várias maneiras de lidar com isso é que você tem um tubo maior (um aquecedor não precisa muito embora) precisando sair.

  • Você poderia entalhar um pouco de cada macaco e rei. Seria o suficiente para um tubo de 1/2 polegada e eu me sentiria perfeitamente bem em um buraco de meia polegada com um macaco e um rei apoiando um ao outro.

  • Você pode arrancar o rei. Virar o rei garanhão em torno de lado e instalar dois reis e abriu um buraco no meio dela. Se você precisava de um buraco maior, você pode usar 2x6.

  • Compre um suporte / sapato estrutural. Com um sapato devidamente instalado, você pode cortar todo o garanhão e ter uma tonelada de espaço para executar as coisas. A desvantagem é que eles são caros (relativamente) e conseguir o que você quer nem sempre é fácil.

Tenho certeza de que há outras opções, mas eu precisaria ver uma foto. Eu também adicionaria se você quer que o município local passe, então eu gostaria de perguntar ao seu inspetor o que ele quer.

    
11.10.2013 / 16:44

Não, não é normal cortar um jack ou king stud em duas partes. Além de fornecer suporte à parede desde a abertura e fechamento da porta, eles transportam toda a carga da parede sobre a porta através do cabeçalho. Você precisará encontrar um local diferente para executar sua linha de drenagem.

    
11.10.2013 / 15:20

Depende do diâmetro do orifício (suspeito que um orifício de 7/8 "para um cano de cobre de 3/4") e depende do que outros pinos estão próximos. Já que o rei / jaque da porta de passagem está em um canto, há outros prisioneiros dentro de 0-5 "do rei / jaque, mais provavelmente dois outros, possivelmente três outros.

Como comenta @BMitch, um buraco de 1 "na largura de um 2-by remove 2/3 da madeira e é uma mudança estrutural significativa ... para esse stud.

Quase todas as espécies de madeira de moldação têm uma resistência à compressão 'paralela' significativamente maior que 5000 PSI. Depois de perfurar um buraco de 1 "em um 2x4, a seção transversal mais estreita será 3,5" x 0,5 "= 1,75 polegadas quadradas. Como uma estimativa inicial, tal 2x4 poderia suportar diretamente diretamente uma carga de 1,75 x 5000 = 8000 libras, ou um 8 Cabeçalho carregado com -ton, que é igual à carga morta + viva cheia de pelo menos 160 pés quadrados de uma segunda história mais teto. No entanto, o segundo piso e as cargas do telhado são tipicamente divididos entre 2 paredes paralelas. então a figura é mais parecida com 320 pés quadrados de uma segunda história mais teto.

Dito isto, não acho que a resistência à compressão seja uma função linear da área e não tenho certeza da faixa válida pretendida de seções cruzadas para os dados nesta tabela que é baseada nos dados do US Forest Products Laboratory:

link

No entanto, mesmo se a figura de 5000 psi for destinada a 8x8 postes e for desativada por um fator de 10 quando aplicada a seções transversais na ordem de 3,5x0,5, o prisioneiro de perfuração ainda poderá suportar 8 200 libras pessoas em pé no topo do cabeçalho. Não há espaço suficiente para 8 pares de pés em 36 "cabeçalho.

Então, enquanto 1 "buraco em um 2-by tira 2/3 da sua resistência à compressão, a resistência à compressão da madeira de enquadramento é tão grande que o 2-by resultante ainda é excessivamente suficiente como um prisioneiro.

Na situação do OP, devido ao fato de que o rei / jack está em um canto, a parede é significativamente sobreposta a partir de uma perspectiva estrutural de suporte de carga.

Na verdade, do ponto de vista da carga estrutural, quase todos os cantos em geral são significativamente sobre-construídos, porque eles são enquadrados com um ou mais prisioneiros extras que estão lá apenas para fornecer um suporte para a borda do sheetrock. Esses pinos extras não são necessários para atender aos requisitos de carga.

Então, do ponto de vista estrutural da parede, um buraco de 1 "não é um problema na situação do OP . Vá em frente e perfure-o, de preferência com metade do buraco no pino rei, e a outra metade no pino de canto. Se o rei estiver servindo como garanhão de esquina, metade no rei e metade no macaco, ou metade no macaco e meio no vazio entre o macaco e o batente da porta (preencher temporariamente o vazio para perfurar).

De um ponto de vista de código, o inspetor pode entender isso ou não. Pergunte a ele / ela antes de perfurar.

    
12.10.2013 / 23:10