Sim, é fácil controlar um cooler de pântano com qualquer termostato. O problema é que, para usar um resfriador de pântano com eficiência, você precisa de aberturas estratégicas (normalmente janelas abertas) para liberar o ar. Esta é a parte que é difícil de automatizar. A melhor maneira de usar um refrigerador de pântano é abrir janelas nas salas que precisam mais de refrigeração. Você quer que o espaço do Windows seja aberto o máximo possível sem que o ar externo entre pelas janelas. Existem alguns dispositivos automatizados que eu vi (como UP-DUX que desabafam no sótão, mas causam resistência adicional, então eles são muito menos eficazes.
Seu desenho tem alguns problemas ...
- Você precisa usar o terminal Rc
- A bobina no seu R8222B1062 precisa se conectar ao Y2 e ao C (não ao R)
- Eu não acho que você queira se conectar ao terminal C no ninho porque seu sistema de aquecimento já está fornecendo o C para alimentar o termostato.
- Eu acho que você está certo sobre isso, mas eu não confiaria no termostato ligando Y1 e Y2 simultaneamente quando ele pedisse alta. Eu preferiria projetá-lo de modo que, se o Y1 não estivesse energizado, mas o Y2 estivesse, ele ainda seria executado em alta. Isto dá-lhe um pouco mais de redundância no caso de uma falha de relé ou fio.
Abaixo está um desenho que corrige esses problemas, mas é muito mais genérico, a única parte específica é que o atraso de contato da Packard, porque eu não estou familiarizado com um nome de peça genérico para isso. Se você corrigir 1 a 3, seu design deve funcionar sem falhas. Mais uma vez, a ventilação de exaustão é o seu maior problema.
Eu colocaria um bom Relé 24v DPDT e um bom Relé 3PDT de 24v no apropriado soquetes de montagem e montados em um trilho DIN. Isso tornará mais fácil e limpo. Coloque tudo em uma caixa com o transformador e o Packard e pronto.