O que poderia fazer com que um ventilador das unidades de condensação parasse de funcionar?

1

Minha ventoinha da unidade de CA parou de funcionar de repente. Eu testei o condensador de 3 pólos (capacitor) e ele parece OK (45 uf, 5 uf é o que é mencionado na especificação do capacitor). Eu testei a resistência nos fios indo para o motor do ventilador e ele acabou sendo 30 Ohm 50 Ohm e 80 Ohm. então não há abertura no motor. Significa que o Motor está bem?

O empreiteiro deve estar OK (** e estou assumindo isso **), pois está energizando o compressor corretamente. Qual pode ser o caminho para depurar ainda mais.

Eu posso dizer com razoável segurança que o compressor está OK, pois ainda estou recebendo ar frio na ventilação, e também a temperatura do compressor está aumentando quando a unidade está ligada.

    
por David 12.08.2014 / 05:56

1 resposta

O problema foi porque o RPM do novo motor era diferente. Então isso queimou rapidamente. Certifique-se de usar o mesmo motor de rotação para além do HP e do Amp do motor. Isso realmente faz a diferença. o cara AC agora instalou o mesmo motor RPM e funciona muito bem.

    
12.12.2014 / 05:52