O que eu preciso para o novo serviço elétrico em casa?

2

Estou trazendo novo poder para um novo local de construção. A empresa de energia exige que eu instale um pedestal de medidor com uma desconexão. Eu posso fazer isso sozinho ou contratar um eletricista.

Como não há energia ao vivo até que o pedestal do medidor seja instalado e a empresa de energia conecte-o, e como não há nenhum fio envolvido, acho que eu deveria ser capaz de fazer isso sozinho.

Basicamente, ele está definindo um post, anexando a caixa, conectando um conduíte no qual a companhia de energia elétrica executará a energia de entrada e acionará duas hastes de aterramento.

A questão é, eu devo ter uma desconexão. Agora, a caixa do medidor possui oito slots para disjuntores e tem um disjuntor de 200 amp instalado totalmente pronto. Parece-me que o disjuntor de 200 A é a desconexão. SIM?

    
por alltaken 12.10.2012 / 20:40

2 respostas

Depois de ler seus comentários, parece que você deve estar bem com o que deseja fazer.

A idéia básica é que tem que haver um disjuntor estilo disjuntor fora e longe da casa, que pode ser operado por qualquer pessoa (não eletricista). Se você tiver apenas um soquete de medidor, um trabalhador em geral não teria as ferramentas ou o conhecimento para puxar o medidor se houvesse alguma necessidade (de emergência ou de outra forma) de desligar a energia. Você também pode não usar o centro de carga como uma desconexão (dependendo da sua localização), porque em algum momento o centro de carga terá que ser movido para / na casa. A configuração geral será algo como isso.

A desconexão terá que ser uma disjuntor à prova de intempéries, estilo disjuntor.

    
13.10.2012 / 23:12

Não tenho referências específicas, mas sei que alguns municípios exigem uma desconexão de serviço antes do painel de carregamento. Em alguns casos, deve estar no exterior do edifício. Pode ser que o pessoal de emergência mate a energia sem entrar no prédio ou no caso de um incêndio no painel de carga.

    
12.10.2012 / 22:26