Quais salas ou cargas requerem proteção AFCI?

4

Preciso de AFCI para circuitos dedicados como bombas de depósito, fornos, microondas, geladeira, etc.

    
por Wojtek 07.03.2018 / 03:02

3 respostas

Sim, você precisa de proteção AFCI

A partir da NEC 2017, a proteção AFCI foi estendida a todas as tomadas de circuito de ramais de 15 e 20 A e 120 V em todos os locais das unidades de habitação. Isso inclui aparelhos dedicados, como fornos e máquinas de lavar louça, e até mesmo detectores de fumaça. A única exceção presente seria para um painel de controle de alarme de incêndio para um sistema de alarme contra incêndios de instalações protegidas (ou seja, com detectores separados, "caixa de cérebro" / painel de controle de alarme de incêndio e sirenes) sob a NFPA 72.

    
17.04.2018 / 06:21

Dependendo de onde sua bomba de depósito está localizada e sua voltagem, ela pode estar isenta.

Todos os circuitos ramificados de 120 volts, monofásicos, 15 e 20 ampères que fornecem tomadas ou dispositivos ... requerem proteção AFCI.

Existem algumas palavras-chave aqui '120 VOLT' e 'Devices' ...

Se o seu forno é de 220 volts você é bom.

Seu refrigerador e microondas, por outro lado, AFCI.

2017 O Código Elétrico Nacional (NEC), artigo 210.12 (A), requer um Interruptor de Falha de Arco (AFCI) para circuitos ramificados que fornecem todos os 120 volts, 15 & 20 tomadas de amp ou dispositivos cobre toda a casa ..

A NEC 2014 acrescentou as salas de cozinha e lavandaria; NEC 2017 avançou para toda a casa ..

Uma grande palavra-chave dispositivo - que inclui iluminação ... qualquer coisa conectada ao seu painel de serviço de 120V em qualquer divisão da casa. Embora haja uma exceção para Panel to Subpanel, onde o primeiro painel está sendo usado como uma caixa de junção.

    
07.03.2018 / 07:27

A única exceção é o circuito de banheiro dedicado, desde que não tenha tomadas fora do banheiro, não requer proteção de AFCI. Não é mencionado em 2014 NEC 210.12 estão sendo obrigados a ter proteção AFCI.

    
10.12.2018 / 20:38