Preciso de disjuntores de viagem comuns para uma casa conectada com neutros compartilhados?

3

Meu inspetor disse que minha casa está conectada com neutros compartilhados para a maioria dos circuitos. Eu acho que isso faz sentido, desde que a base de segurança esteja presente. Ele também disse que a maioria dos circuitos com neutro compartilhado não tem disjuntores comuns. Ele disse que eu deveria substituí-los por disjuntores comuns.

Por alguma razão, o instalador removeu o isolamento na parte traseira do romex até agora não é possível identificar quais fios fazem parte de qual circuito. Isso complica bastante as coisas.

Que tipo de disjuntores eu preciso comprar para minha caixa de disjuntores? Que disjuntores na minha caixa precisam ser substituídos?

    
por Eric Urban 02.08.2017 / 23:51

2 respostas

O Código Elétrico Nacional requer a desconexão simultânea de condutores não aterrados de circuito de ramal multifilar.

NÃO requer disjuntores comuns.

Aqui estão os artigos pertinentes:

210.4(B) Disconnecting Means. Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.

Informational Note: See 240.15(B) for information on the use of single-pole circuit breakers as the disconnecting means.

240.15(B) Circuit Breaker as Overcurrent Device. Circuit breakers shall open all ungrounded conductors of the circuit both manually and automatically unless otherwise permitted in 240.15(B)(1), (B)(2), (B)(3), and (B)(4).

(1) Multiwire Branch Circuit. Individual single-pole circuit breakers, with identified handle ties, shall be permitted as the protection for each ungrounded conductor of multi-wire branch circuits that serve only single-phase line-to-neutral loads.

Observe que o último Artigo 240.15 (B) (1) permite que você use identificadores identificados em disjuntores de pólo único para circuitos ramificados de fios múltiplos.

Além disso, qualquer casa construída sob um código antigo (como 1983) é normalmente adquirida até que você faça grandes alterações, como substituir o painel, e tenha que atualizar para os novos requisitos de código.

Tanto quanto determinar quais circuitos são multifilares. Você pode começar com o branco e o preto nos disjuntores de 50 A que devem ser emparelhados. Então, qualquer fio vermelho estaria normalmente em um cabo multi-fio com um preto. Determinar qual vermelho combina com qual preto será seu projeto.

Boa sorte e fique seguro!

    
03.08.2017 / 00:21

O ponto morto compartilhado descreve uma variedade de esquemas , dos quais apenas um é um circuito de ramificação de vários fios . Todos eles são sensíveis a erros de conexão, porque nos EUA não colocamos disjuntores no neutro. O neutro pode ser sobrecarregado se a fiação não for perfeita.

Se for um circuito ramificado com vários fios, os dois hots devem estar em pólos opostos, de modo que o neutro carrega apenas uma corrente diferencial (desbalanceamento). De fato, você precisa de disjuntores com desligamento comum , ** que em um painel de disjuntor geralmente equivale a um disjuntor duplo. Uma fraqueza dos painéis da linha Q é que amarrar os dois disjuntores não garante que eles estejam em postes opostos. Uma força da linha Q é que os disjuntores de 2 polos são bastante compactos e podem ir para praticamente qualquer lugar. Portanto, a resposta certa com este painel é usar disjuntores de 2 pólos com este painel.

Os disjuntores de 2 pólos fazem 2 coisas para você: 1) eles asseguram que você pousa em postes opostos (para que você não sobrecarregue o neutro), e 2) eles lhe dão uma parada de manutenção comum. Como um efeito colateral, 3) eles de fato lhe dão uma viagem comum. Esse é um efeito colateral inerente ao uso de disjuntores.

Se não é MWBC, então você deve ter muito cuidado. Em particular, todos os hots em um polo, atuando juntos em potência máxima , não devem ser capazes de sobrecarregar o fio neutro. Existem mais requisitos de código discutidos na NEC 215.4 (A) e 225.7 (B) .

** o requisito é que o normal desligamento de manutenção deve desenergizar todas as partes do MWBC. Viagem comum não é um requisito. Isso é relevante se o circuito for alimentado por fusíveis, um interruptor de desligamento será suficiente, não há necessidade de garantir que ambos os fusíveis sejam acionados de uma só vez. No entanto, em um painel de disjuntores, os disjuntores são o presumível desligamento de manutenção. Efetivamente, isso requer um disjuntor de 2 pólos ou lidar com laços.

    
03.08.2017 / 00:32