wiring - isso está alimentando outros circuitos ou todos os switches?

3

Eu tenho uma antiga caixa de junção que costumava ter uma luminária anexada a ela (foi removida). Eu gostaria de remover a caixa de junção completamente e sheetrock por cima, se não está servindo a nenhum propósito (por razões estéticas).

Eu acho que costumava ter 2 comutadores que controlavam, mas tem quatro romex de 3 fios na caixa. Uma das velhas caixas de distribuição ainda está por aí. Tanto a caixa de comutação como esta caixa de junção estão quentes. Além disso, na caixa, tanto o fio preto quanto o único fio preto estão quentes. Não há fios para viajantes em nenhum lugar. Eu não ficaria totalmente surpreso se esta caixa fosse estranha / não codificada pelos antigos proprietários. Lembro-me vagamente de ter problemas intermitentes, dependendo das configurações em que os switches estavam quando esse equipamento era operável.

Aqui está uma foto e um diagrama para maior clareza. Oque esta acontecendo aqui? Isso está alimentando alguma outra coisa em minha casa ou essas corridas costumavam ir para interruptores? Obrigado!

    
por riiiiicola 22.11.2017 / 07:04

1 resposta

O cabo com o fio branco no feixe de fios preto vai para um comutador e o único fio preto é o comutado a quente.

Os outros se alimentam de outra coisa.

O Código Elétrico Nacional exige que as caixas de junção permaneçam acessíveis. Então você não pode encobrir isso.

No entanto, eles fazem um dispositivo de emenda compatível com código para o cabo NM que pode ser encoberto. Ele é projetado para apenas um cabo embora. Então, você teria que remover o suficiente da fiação existente para que você tenha apenas que emendar um cabo.

Ou você pode reconectar o circuito para mover a caixa de passagem para outro lugar.

Boa sorte!

    