Esta caixa de disjuntor em particular permite que o fio terra conecte em neutro?

2

A casa funciona com a EMT .. Eu tenho dois circuitos dedicados vindo de fora da casa para uma piscina, com um solo dedicado à caixa do disjuntor principal.

Eu quero conectar-me à barra neutra da parte inferior direita, para ficar o mais longe possível da alimentação principal possível. Eu só quero ter certeza de que essa caixa específica permita isso.

    
por eaglei22 25.09.2017 / 21:32

2 respostas

Está tudo bem para você conectar neutros e aterramentos ao ônibus. Se você perceber que existem fios verdes (aterramentos) no lado esquerdo conectados ao barramento já. Há um parafuso bond no canto superior direito e é o primeiro meio de desconexão. Em suma, cumpre todos os requisitos.

    
25.09.2017 / 22:04

Eu vejo o que parecem ser 4 fios chegando aos terminais superiores. Então eu acho que isso é um sub-painel, não o seu painel principal. Se isso for verdade, o terra e o neutro são separados e devem ser transportados separadamente de volta ao painel principal.

    