É necessário conectar uma caldeira e um medidor de gás à caixa de fusíveis principal?

5

Estamos adquirindo uma nova cozinha equipada. Uma pesquisa elétrica foi realizada pela empresa que instala a cozinha. Eles disseram que, nossa caldeira nova e recentemente equipada, precisa de um fio de terra correndo de si mesmo para a caixa de fusíveis. Assim como o nosso antigo medidor de gás. Esta é uma dor como eles estão nas partes mais externas de nossa propriedade e a caixa de fusíveis é central. Então isso vai significar cabos / fios em todo o lugar.

Certamente a caldeira pode ser aterrada via powerpoint da rede elétrica nas proximidades? Ou direto para a terra literal através do medidor de água / torneira de parada de água nas proximidades.

Algum conselho de eletricistas ou pessoas com conhecimento elétrico? Estou baseada no Reino Unido e, aparentemente, essas são regulamentações de segurança de saúde, embora eu ache que elas estejam de certa forma abertas à interpretação.

    
por NimChimpsky 14.09.2010 / 13:18

4 respostas

Eu não acho que você possa aterrar através dos canos de água, então isso não é uma opção.

Eu teria pensado que a caldeira seria ligada à terra através da fonte de alimentação normal, mas se precisar de uma terra separada, como para o medidor, você poderia passar o fio terra para fora da casa até a caixa de fusíveis (ou tanto quanto possível, o que minimizaria tanto a interrupção na instalação quanto a quantidade de fio que você precisa.

    
14.09.2010 / 13:40

Eu sei que você está no Reino Unido, mas eu responderei pelos EUA caso alguém tenha a mesma pergunta.

As caldeiras e fornos devem ser alimentados por um circuito separado e aterrado.

Qualquer sistema de tubulação de metal que possa ser energizado deve ser ligado, incluindo tubos de gás, mas o condutor de aterramento do equipamento com condutores de circuito alimentando um aparelho a gás "será permitido para servir como meio de ligação":

NEC 250.104 (B) Other Metal Piping.

Where installed in or attached to a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to the service equipment enclosure, the grounded conductor at the service, the grounding electrode conductor where of sufficient size, or the one or more grounding electrodes used. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with 250.122, using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping shall be permitted to serve as the bonding means. The points of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

    
14.09.2010 / 13:39

Se você tem um fio quente que se soltou e tocou o tubo de gás, você quer que ele cause um curto para que ele queime o disjuntor ou queime um fusível.

Se o fio não tropeçar em um disjuntor ou queimar um fusível, o fio pode começar a corroer o tubo. Eu realmente vi um cabo blindado devorando um pedaço de duto, todo o asilo produzindo um brilho onde os dois se encontravam.

    
15.09.2010 / 16:46

Tenha em mente qual é o objetivo. O objetivo é ter tudo ligado a um terreno comum para evitar diferenciais de tensão devido a diferentes potenciais de terra. Como outros disseram, instalações mais antigas podem usar canos de água, mas as mais novas normalmente não podem. Eu não conheço o seu código local, mas esse é o objetivo que o código está empurrando para você.

    
14.09.2010 / 18:49