Fio de cobre nu sob a pia da cozinha

0

Eu tenho um fio de cobre nu que vai da caixa do disjuntor até a mangueira de água quente embaixo da pia da cozinha. O eletricista fez isso. Isso é seguro, se não como posso corrigi-lo?

    
por Sara Porter 30.11.2018 / 23:39

3 respostas

Inspecione cuidadosamente seu Sistema de Eletrodos de Aterramento

Não deveria ser isso. O Sistema de Eletrodo de Aterramento é um fio de aterramento de cobre que vai do seu painel de serviço até qualquer um ou todos:

  • Barras de aterramento fora de sua casa. Código exige 2 varas de 8 'de comprimento.
  • um aterramento "Ufer" que se liga à haste de reforço em sua fundação de concreto derramado
  • Um cano de água fria onde entra na casa, no lado rua do metro. O problema é que o utilitário poderia substituir o medidor por um medidor de leitura remota, que é de plástico.

Uma vez comprovado que o Sistema de Eletrodo de Aterramento é de ponta ...

... então qualquer fio de terra outro não é um problema tão grande.

É provável que o propósito deste fio terra não seja aterrar o painel ao terra atual (o Eletrodo de Aterramento (GES) ... Mas aterrar um aparelho ao painel (o condutor de aterramento de segurança do equipamento, EGC).

Isto é, talvez o fio terra não esteja lá para enviar a corrente de falta através do aquecedor de água, mas sim prevenir a corrente de falha de um dispositivo problemático conectado à água quente tosse) de passar pelo aquecedor de água.

    
01.12.2018 / 03:13

Os aterros para linhas de água devem ser para linhas de água fria, NÃO para linhas de água quente. Assumindo que não há outros motivos de terra, isso NÃO é seguro .

Não tenho certeza se você está nos EUA ou não, mas se você estiver, um fio terra conectado a um tubo de cobre ou galvanizado DEVE estar conectado a 1,5 m de onde a água fria entra na residência. Se a água que entra não é metálica, cobre ou galvanizada, e novamente assumindo que não há outros aterramentos, você precisará de pelo menos 1 barra de aterramento, com um fio terra, para aterramento, possivelmente 2 hastes de aterramento alterações de código.

A maneira como isso é configurado agora enviará qualquer voltagem para terra através de seu aquecedor de água, o que PODERIA acabar com alguns se machucando!

    
30.11.2018 / 23:48

Minha pergunta seria: por que alguém fez isso? Não é um requisito de código ou uma prática padrão.

Se o sistema de eletrodos de aterramento estiver em ordem, este fio seria um jumper de ligação a um tubo de metal e isso não criaria um risco. No entanto, geralmente há um jumper entre a água fria e a água quente no aquecedor de água. Se os tubos forem todos metálicos, isso tornaria desnecessário esse jumper. Se houver uma colcha de retalhos de tubo de metal e plástico, é possível que esta parte da tubulação de água quente tenha ficado flutuando e tenha que ser colada.

Mas, novamente, a minha preocupação - Isso foi feito apenas porque alguém estava no topo da ligação de uma parte flutuante dos tubos? Ou existia um potencial de toque neste tubo que fez um problema, as pessoas estavam tendo um formigamento ou um zap quando tocaram algo na área da pia, e isso é um reparo de banda?

O jumper de ligação pode eliminar o formigamento, mas não corrige a falha que estava causando o problema - poderia ser a máquina de lavar louça ou o lixo ou quem sabe o quê.

Eu posso fazer com que alguém olhe para ela com cuidado - veja qual a corrente, se alguma, está no jumper de ligação, que potencial está nele sem o jumper e veja se consigo identificar a falha de aterramento. Mas isso é potencialmente perigoso, então eu recomendo chamar reforços - chame um eletricista para este.

    