Posso usar o branco de um switch, mas o preto de outro?

4

Alguma terminologia, porque não conheço melhor:

light-fixture  - An existing, separate, light fixture...currently with dedicated 14/2
vent-unit      - A new vent just installed, has three functions:
    vent-fan        - The fan component of the vent-unit
    vent-light      - The main light component of the vent-unit
    vent-nightlight - The nightlight component of the vent-unit

Acabei de substituir uma antiga ventilação de banheiro por uma nova que tem luz, luz noturna e ventilador. O banheiro também tem uma luminária separada. Há dois interruptores para controlá-los (um para a luminária, um para a unidade de ventilação), e isso significa que há dois cabos 14/2 subindo para o sótão (um para a luminária, um para o respiradouro -unidade).

O diagrama elétrico para a unidade de ventilação que eu comprei indica que a luz de ventilação e a luz de ventilação estão ligadas ao mesmo branco internamente. Há um branco separado para o ventilador. A maneira mais fácil de obter a unidade de ventilação conectada seria amarrar todos os pretos (um para luz de ventilação, luz noturna de ventilação e ventilador de ventilação) para o preto de 14/2 de entrada, e ambos brancos (um de vai para o ventilador, e um compartilhado entre a luz de ventilação e luz noturna de ventilação) para o branco de entrada. Isso significa que o interruptor da unidade de ventilação controlaria todas as três funções da ventilação.

O que eu quero é que um interruptor controle a luminária, a luz de ventilação e a ventoinha de ventilação ... e a outra para controlar a luz noturna de ventilação. Eu quero especificamente que a ventoinha de ventilação acenda a qualquer momento em que uma luz real esteja ligada, e eu especificamente quero que a luz noturna de ventilação seja controlada separadamente (já que normalmente eu a quero de qualquer maneira).

Isso significa que um comutador controlaria as luzes / ventilador e um comutador controlaria a iluminação noturna.

O que isso se resume a

Minha primeira reação é usar o interruptor de "luz noturna" preto no preto da luz de ventilação, mas o interruptor "luzes / ventilador" fica branco na luz branca de ventilação (já que o branco de luz noturna é compartilhado, internamente, com a luz de ventilação). Isso funcionaria? O corpo de bombeiros seria involuntariamente envolvido várias horas depois?

EDITAR

Outra ideia, é seguro executar os brancos de AMBOS switches para uma terminação? Eu poderia colocar o interruptor de "luz noturna" em preto para a luz de ventilação - luz negra, a luz de "luz noturna" branca para a luz noturna de ventilação E o interruptor "luzes / ventilador" branco para a luz branca?

EDIT 2

Aqui está uma imagem feia da situação. O que eu quero é que um interruptor controle a luz noturna de ventilação e o outro controle para controlar todo o resto.

A coisa estranha na parte inferior das fotos deve ser um interruptor de luz de duas pessoas.

    
por dolphy 21.05.2012 / 18:42

1 resposta

Você precisa substituir o fio Vent com fio AWG 14-3 ou passar um segundo fio 14-2 da luz existente para o respiro. Supondo que ambos os circuitos de comutação são da mesma alimentação, você só precisa de 3 fios para o respiradouro. Todos os brancos ficam amarrados ao neutro branco da alimentação. Você pode usar o preto (ou vermelho) para ir para o ventilador de luz eo vermelho (ou preto) para ir para a luz da noite.

Esse schem rápido mostra a conexão com a adição de um cabo 14-2 da luz existente ao Vent.

M-L-N pode ser alternado, dependendo de quais funções forem usadas no switch compartilhado. Eu assumi que a luz da noite tem seu próprio interruptor.

    
21.05.2012 / 22:01