O que poderia estar impedindo a caldeira de calor de circular a água no andar de cima para o radiador, tubos congelados?

0

Eu comprei recentemente uma casa de Cape Stye e está equipada com uma caldeira Weil McLain Series 1. A caldeira está funcionando bem, exceto pelo aquecimento do primeiro andar; os radiadores da placa de base no andar de cima não esquentam, eu abri a válvula de sangria em cada radiador para ver se o ar / água está circulando, e ambos sangraram por um tempo com sons de assobio e água jorrando.

No dia seguinte, reabri as válvulas de sangria nos radiadores do andar de cima e não sai nada, como se a caldeira não estivesse bombeando água para os radiadores no andar de cima, então foi quando eu parei e decidi pedir ajuda. Poderia haver linhas congeladas no andar de cima ou qualquer outra coisa no lado do radiador que estivesse impedindo a circulação?

Obrigado antecipadamente.

PS. (Ambas as Zonas / Pisos estão conectadas a um tubo T na caldeira).

Atualizado com a bomba Zones and Circulation.

Atualização 2: imagem do aterro e alimentador automático / manual?

UPDATE: Desculpem a resposta atrasada, que verificou ser canos congelados. O tempo subiu para 60 graus na semana passada, fui sentir os canos da zona de subida e estava mais quente que o normal; Então subi e pude sentir o calor vindo dos aquecedores da base quando estava subindo. Isso me deixou muito feliz haha. Obrigado pessoal por toda a entrada.

    
por andre3wap 15.02.2016 / 22:19

1 resposta

Você poderia ter um tubo congelado (na verdade, seriam necessários dois, neste caso, para isolar completamente os bleeders do andar de cima.) Você pode não. Não conheço o layout dos seus tubos ...

A bomba de circulação não precisa estar funcionando para sangrar. A pressão do sistema sozinha deve ser suficiente para sangrar. "Assobio" quando você sangrou antes parece um ar preso. Quando começar a misturar água, feche o sangrador, espere alguns minutos e reabra. Você deve, eventualmente, obter apenas água, sem sibilo, sem bolhas.

Eu vou suspeitar que você tem baixa pressão no sistema, então o ar não está sendo forçado a sair pelos sangradores superiores pela pressão da água no sistema. Você deve ter um medidor de pressão (muitas vezes na mesma face que um medidor de temperatura) na caldeira - o que isso significa? Normalmente deve ser de 20 a 30 PSI. Você pode precisar adicionar água.

Se você não conseguir resolvê-lo sozinho, peça ajuda profissional o quanto antes, pois o congelamento do sistema pode resultar em despesas consideráveis.

    