Ao substituir receptáculos de tipo não aterrado é necessário um receptáculo GFCI, ou qualquer dispositivo GFCI pode ser usado?

3

Sob o NEC ( era 210 (7) (d) (3), mas parece ter se movido em torno de alguns), é permitido substituir um receptáculo não aterrado por um receptáculo GFCI, então Fio mais não aterrado (ou seja, um NEMA 5 sem um fio terra ligado) receptáculos no circuito para o lado de carga do GFCI, tudo em vez de executar um fio terra a fim de substituir os recipientes não aterrados existentes com recipientes aterrados .

No entanto: essa permissão se estende à substituição do dispositivo de proteção de sobrecorrente do circuito derivado por um disjuntor do tipo GFCI (ou por um disjuntor CAFCI que ofereça proteção contra falha de aterramento para o pessoal)? Ou só podem ser usados GFCI receptáculos para este retrofit? O palavreado do NEC não menciona os GFCIs do tipo disjuntor ...

    
por ThreePhaseEel 21.10.2014 / 01:33

1 resposta

O NEC simplesmente informa "onde é fornecido através de um interruptor de circuito de falha de aterramento" neste caso, assim você pode conseguir isso por um receptáculo GFI, um dispositivo GFI sem máscara ou um disjuntor GFI.

Você não pode, no entanto, usar um disjuntor AFCI, a menos que seja um dos novos (e raros) disjuntores AFCI / GFCI. Boa sorte em encontrar um. Eu acho uma Siemens na Amazon e é sobre isso.

Veja "(c)" abaixo.

Do NEC 2011:

406.4 General Installation Requirements

Receptacle outlets shall be located in branch circuits in accordance with Part III of Article 210. General installation requirements shall be in accordance with 406.4(A) through (F).

(D) Replacements.

Replacement of receptacles shall comply with 406.4(D)(1) through (D)(6), as applicable.

(2) Non–Grounding-Type Receptacles.

Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle(s).

(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the ground-fault circuit interrupter shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.

    
21.10.2014 / 03:39