Como suportar corretamente 2-3 com cabo terra nm-b de vigas de piso

0

Eu comprei uma casa onde o proprietário anterior pendia 2-3 com nm-b moído (cabo) com ganchos metálicos de conduíte de pregos de parede abaixo das vigas de piso.

Parece que os ganchos estão cortando o revestimento protetor.

Além de conduítes ou cabos blindados, há cabides adequados para ancorar este cabo a caminho do subpainel da lavanderia?

    
por ArchonOSX 23.11.2015 / 15:37

2 respostas

Parece que você precisa substituir os suportes do tubo por ganchos J e zíperes ou fitas de velcro.

Veja um exemplo de um J-hook .

Observe as bordas arredondadas para evitar danos no revestimento do cabo. Esses suportes são necessários para os pacotes de cabeamento estruturado (Cat5) para evitar distorção e danos ao fio. Mas também funcionaria bem para o seu aplicativo.

    
23.04.2016 / 11:09

A maneira correta é de grampos elétricos e não mais de 2 cabos por baixo de um grampo. O isolamento não deve ser quebrado. Aqui estão os resultados da pesquisa mostrando vários tipos diferentes.

O mais comum aqui nos EUA é o quadrado com um pequeno plano na parte de trás, pois eles são os mais rápidos e baratos.

    
23.11.2015 / 15:56