curto prazo de propano para fogão e sem tanque WH

1

Eu tenho um pequeno fogão com um kit de conversão de propano e um aquecedor de água sem tanque de propano de 3gpm. Isto é para uma pequena suíte MIL ~ 650 pés quadrados. Tanto o fogão quanto o aquecedor de água estão na mesma parede externa, a cerca de dois metros de distância. A parede não tem janelas ou outras aberturas. Eu quero colocar 2 20lb tanques de churrasco fora nessa parede. Eu tenho procurado por informações sobre como conectar uma válvula de comutação, como usado em RVs para eles. De lá, um curto percurso de cano preto, passando pela parede até os cotovelos de rua e uma válvula de fechamento em cada aparelho. Ambos os aparelhos têm conexões de 1/2 ". Não consigo encontrar informações específicas sobre como conectar os tanques ao tubo preto. O que eu uso? Vou ter essa pressão testada e inspecionada depois que eu terminar.

    
por kyle 19.09.2016 / 01:46

1 resposta

O que acabei conseguindo foi uma mangueira com regulador. No outro extremo estava uma flare de 3/8 "fêmea. Eu encontrei um flare de 3/8" macho para 1/2 "MIP (tubo de ferro masculino). Eu usei um acoplamento de 1/2" para um mamilo de 3 "para um tee De lá, foi para cada um dos 1/2 "mamilos através da parede, para um cotovelo de rua e, finalmente, para uma válvula de fechamento de gás. Esta é a configuração básica agora. Vou ter que pedir uma troca para o segundo tanque.

street elbow => shutoff         street elbow => shutoff
|              ---------        |
|                wall           |
|              ---------        |
|__________________Tee__________|
                    |
                    |
              1/2" coupling
                    |
        3/8" male flare to 1/2" MIP
Regulator with hose 5/8" female to 3/8" female
              propane tank
    
21.09.2016 / 17:23