Luz do banheiro tropeçando GFCI?

0

Eu tenho procurado essas placas por 3 dias seguidos e ainda não consigo encontrar uma resposta .. E eu estou prestes a puxar meu cabelo para fora!

Eu tenho um pequeno lavabo no meu porão, toalete e pia pequena. Sobre a pia há um espelho de estilo medicinal com uma lâmpada fluorescente de 17 "sobre ele. No último fim de semana, a tomada do GFCI, que alimenta a luz, tropeçou por razões desconhecidas para mim. Eu naturalmente apertei o botão de teste 16 vezes sem sucesso. Eu matei a energia e abri a caixa de parede, caixa de distribuição e luminária.Ele foi configurado para proteger os dispositivos a jusante (linha E carga) .Eu substituí a tomada e que não ajudou, então eu pig-tailed tudo juntos e tudo anexado ao terminal de linha e que trouxe tudo de volta ao normal.

No entanto, não quero simplesmente deixar como está, porque obviamente há um problema. Sem rasgar o painel de parede, acho que a configuração é: Fonte > GFCI > switch > light .... Retirei todos os fios dos dispositivos e testei a potência e a linha GFCI fio preto era a única quente ...

Obrigado antecipadamente!

    
por Big Dog 23.02.2017 / 14:17

1 resposta

As pessoas costumam ficar muito confusas com as viagens do GFCI

Nós instalamos detectores de falta à terra (isso é RCD para você, Brits), mas então somos pegos de surpresa quando realmente pegamos um!

Se um GFCI disparar repetidamente, então um dispositivo a jusante ou a fiação provavelmente tem uma falha de aterramento.

Então é uma questão de dividir e conquistar. Quebre as coisas do circuito até encontrar o culpado.

Meu palpite é que é um reator fluorescente antigo ou barato. 1000bulbs.com armazena uma enorme variedade.

    