Quase todas as vezes que tive uma chamada de serviço, onde as luzes estão diminuindo e não parecem estar relacionadas (como se elas não estivessem no mesmo circuito). Eu sempre encontrei um neutro quebrado e eu geralmente o encontrava na queda de serviço. Se você estiver substituindo receptáculos e switches porque eles precisam ser substituídos, tudo bem, mas isso não resolverá seu problema. Você precisa olhar mais fundo na fiação e começar a verificar neutros e aterramentos e, possivelmente, onde o solo está sendo usado como neutro. Isso acontece com mais freqüência se a fiação original tiver sido perturbada, como em uma área de remodelação da residência.
Este pode ser um processo longo e prolongado. É por isso que eu começaria na queda de serviço e no sistema de eletrodos de aterramento. Dê uma boa olhada onde o ponto de queda de serviço está conectado no suporte e veja se é onde o condutor quebrou pelo movimento do vento e tal. Em seguida, inspecione a queda triplex inteira para ver se algum isolamento foi cortado ou cortado dos condutores quentes e veja se ele encurtou e queimou o neutro ao meio.