Se todo o circuito estiver em um disjuntor, o problema provavelmente não será no painel. Eu posso imaginar duas possibilidades:
-
Uma conexão em uma tomada está solta e falhando. Adivinhe qual saída é a última a trabalhar um a montante do problema. Com o disjuntor desligado, abra a caixa e verifique as conexões.
-
Danos na fiação ocorreram devido a roedores, impacto, corrosão, etc. Isso pode ser mais difícil de diagnosticar se as paredes estiverem acabadas. Você pode usar o teste de continuidade para verificar os condutores individuais. Novamente, desligue o disjuntor primeiro.
Uma terceira possibilidade menos provável é que existam dois "home runs" conectados ao disjuntor, e um se solte. Se fosse esse o caso, no entanto, você provavelmente veria falhas intermitentes no resto do circuito também.