Neutro tem e deve carregar correntes normais
Este pode ser o ponto crucial do seu mal-entendido.
As cargas de 240V são transportadas nos dois hots. As cargas de 120V são transportadas em uma quente e neutra. Assim, um secador típico pode desenhar 20A de 240V e 3A de 120V. Nesse caso, as amperagens de L1, N e L2 serão 23, 3 e 20. Isso é normal.
O terra é apenas um escudo de segurança
A filosofia de projeto do aterramento é que os aterramentos nunca devem ser usados para lidar com corrente.
A proteção de sobrecorrente do circuito já protege de uma falha entre os condutores. Mas e as falhas entre um condutor e qualquer outra coisa ? Isso poderia causar muito mal. O trabalho do solo é ser o caminho do primeiro recurso para qualquer corrente de falha instável. Isso funciona muito bem em máquinas de chassi de metal.
"Espere. O GFCI não fará a mesma coisa?" Mais ou menos. Sim. 30A Os disjuntores de 2 polos GFCI podem ser usados.
O neutro e o solo devem ser separados em todos os lugares, exceto na ligação à terra neutra designada.
Em um painel idealmente ligado, todos os neutros aterrissam na barra neutra e todos os aterramentos pousam na barra do solo. Existe uma ligação neutra que pode ser removida.
Esse painel pode ser facilmente convertido em um sub-painel, alimentando-o de outro principal e removendo a ligação neutra.
Também é fácil medir a corrente de falta à terra, apertando um medidor ao redor da ligação N-G.
No entanto, os construtores também têm um lobby com a NFPA e pressionam por regras que permitam que eles enviem spam para uma única barra. Não faz nenhum mal real, já que eles estão conectados de qualquer maneira pelo elo neutro. É leeeegal, apenas é um atalho de nível de construtor e, obviamente, impede qualquer uma das coisas que menciono acima.
Por que não usar bootleg ground no NEMA 14?
Bem, é isso que a conexão do tipo NEMA 10 já faz, então se essa for sua intenção, não há necessidade de inicializar o NEMA 14 ... você já está lá.
Ele está de volta ao mesmo problema que o NEMA 10 e qualquer outro terreno pirateado - qualquer problema com o fio neutro resultará no carregamento do neutro em até 120V por cargas, e com o chassi do secador .
Considerando que isso não acontece se o neutro e o solo estiverem separados. Nesse caso, a máquina simplesmente não funciona e o terra continua a proteger contra falhas de terra quente. Como não deve haver falhas de neutro-terra, isso se torna um não-evento, exceto que a máquina não funciona obviamente. A máquina quebrada motiva a pessoa a procurar um reparo adequado.
Se houver uma falta de neutro-terra, a máquina pode funcionar normalmente usando o aterramento como retorno de corrente. É por isso que os reparadores ruins criam falhas de neutro neutro, git-r-dun e o próximo trabalho, mas a segurança é danada.
Você pode atualizar o chão
Sob o NEC 2014 (e mais cedo para secadores), é legal reajustar os terrenos. Você pode executar apenas um fio terra (# 10) e manter o uso dos fios existentes. Ele pode voltar para o painel de serviço ou para qualquer outro terreno também servido naquele painel, desde que seja de tamanho suficiente (nº 10).
Esta mesma regra também faz um retrofit de aterramento do secador útil para terrenos de adaptação em quase todos os outros locais, por isso pode ser aconselhável planejá-lo como um "backbone" para outros retrofits de aterramento.