Por que alguns quartos são mais quentes que outros com calor radiante de rodapé?

1

Temos calor de radiação de rodapé de água quente. Como é possível que a primeira sala que a água quente deve aquecer esteja fria e a segunda e a quarta sala estejam quentes e que a terceira e a quinta estejam bem?

    
por Critter 19.01.2016 / 14:13

2 respostas

A maior parte do rodapé de água quente não é radiante de forma significativa - é um convector (aquecedor de ar) e a maioria pode ser ajustada para fluir mais ou menos ar (resultando em mais ou menos calor) ajustando "flaps" na carcaça . Eles também podem (especialmente configurações antigas no local por um longo tempo) serem impactados por acúmulos de cabelos, fiapos, sujeira, coelhinhos de poeira, etc. que bloqueiam o fluxo de ar, abrindo assim a casca e aspirando e / ou apagando décadas de detritos pode fazer uma grande diferença.

Um artigo do Bangor Daily News . ..

    
19.01.2016 / 20:13

Eu esperaria que o calor da água nos radiadores diminuísse um pouco enquanto ela percorria o circuito, mas há outras considerações sobre o quão quente ou frio é uma sala:

  • quantos pés de radiador existem nos quartos? Mais comprimento do radiador significará que mais calor será entregue naquela sala.
  • quantas janelas / portas nos quartos? Algum dos quartos está cheio de ar? Você tem uma lareira que está perdendo calor? Se os quartos tiverem situações muito diferentes de perda de calor, isso pode explicar.
  • o calor é bem distribuído nos quartos? Talvez existam pontos quentes e pontos frios que poderiam ser resolvidos com um pequeno ventilador.
  • há algum móvel bloqueando os radiadores? Um grande sofá empurrado contra um radiador poderia bloquear uma quantidade substancial de calor.

Se o andar inteiro for um loop, pode não ser uma solução fácil, mas você pode falar com um encanador sobre adicionar / remover algumas seções do radiador e / ou instalar um bypass em algumas delas.

    
19.01.2016 / 19:33