Como evito a ressonância harmônica zumbindo na ventilação de PVC do aquecedor de água quente recém-instalado?

5

Acabei de instalar um novo aquecedor de água com ventilação (HTProducts Phoenix Light Duty) em nosso crawlspace. O empreiteiro que o utilizou usou parte da ventilação concêntrica existente de 3 "do forno que removemos usado.

A questão é que, à medida que o exaustor atinge a velocidade mais alta, um zumbido alto começa na abertura que soa um pouco como uma buzina de neblina (embora silenciosa). Este ruído não é nada como o ruído do ventilador perto do aquecedor de água. É de baixa frequência e alto o suficiente para nos incomodar em nosso quarto no segundo andar e, provavelmente, o nosso vizinho.

Estou bastante certo de que a questão está relacionada a algum tipo de harmônico natural acontecendo na saída do exaustor, e isso é reforçado porque, se você colocar a mão momentaneamente sobre a saída de ventilação (bloqueando o fluxo de ar), o zumbido é interrompido. volta para o ruído silencioso esperado por talvez 10-20 segundos, às vezes mais, dependendo do que o ventilador está fazendo.

Alguém se deparou com isso ou tem uma solução? O comprimento total do tubo não é realmente uma opção, pois não podemos mover a posição do aquecedor de água, embora o comprimento de onde o menor tubo de pvc do escape do aquecedor de água se junte ao 3 "pode ser.

EDITAR Obrigado pelas sugestões. Mais informações: O ventilador é incorporado na unidade de aquecedor de água e, como é novo e é controlado pelo cpu aquecedor de água e eu não quero anular a garantia mexendo com o ventilador está fora. O fabricante disse que eles não ouviram falar disso. Baseado no barulho e sentindo o tubo de ventilação, eu acho que a onda estacionária é causada pelo ventilador batendo no ar e há uma vibração mínima no próprio respiradouro. Também o cara de hvac que o coloca tem três ângulos de noventa graus no cano de 2 polegadas antes de ir para o de 3 polegadas que então vai direto para fora.

UPDATE Então, depois de instalar o tubo de pvc de 3 polegadas de todo o aquecedor de água até a saída concêntrica e ainda estar intrigado com o zumbido, o empreiteiro começou a reverter tudo e depois de ajustar a mistura de combustão parece que o zumbido foi causado por uma mistura muito magra. / p>     

por Rob L 17.12.2013 / 19:50

3 respostas

Algumas opções de casal vêm à mente:

  1. Altere o ventilador.
  2. Altere a velocidade do ventilador.
  3. Altere a conexão do ventilador para o respiro.
  4. Umedeça a ventilação.
  5. Altere o tamanho ou o comprimento da ventilação.

Se você não puder ou não quiser trocar o ventilador, tente amortecer o respiro apertando-o em algum lugar na estrutura do edifício e, possivelmente, adicionando um pouco de acolchoamento ou isolamento do tubo onde ele faz essas conexões. Isso altera o comprimento de ressonância sem alterar o comprimento real do tubo.

Se o amortecimento não funcionar, você poderá alterar o comprimento da ventilação. Você menciona que não pode torná-lo mais curto, mas talvez você possa torná-lo mais longo ou maior. Verifique os requisitos do fabricante quanto ao comprimento máximo, número de cotovelos, tamanho mínimo e inclinação exigida antes de fazer qualquer alteração como esta.

    
17.12.2013 / 20:31

Esta é uma ideia incompleta, e não tenho certeza se vai ou não violar o código, mas você pode pegar uma página da engenharia automotiva e instalar um silenciador no final do tubo. Isso amortecerá a ressonância no fluxo de ar, protegendo o fluxo de ar.

Parece que algumas pessoas já tiveram essa idéia - esse cara fez um pegando um cano de 2 ", perfurando-o, envolvendo a fibra de vidro em volta dele, e então cercando-o com um cano de 4". As perfurações e o pacote de vidro absorverão o som, como um silenciador para uma arma: link

Veja um exemplo de um escapamento de carro especialmente projetado: link

Alternativamente, sua melhor aposta seria correr 2 "PVC todo o caminho para fora de casa - se minhas aulas de física me ensinassem alguma coisa, a transição de 2" para 3 "poderia estar atuando como uma câmara de ressonância; Os sistemas de exaustão com afinação final fazem isso de propósito para configurar a ressonância no escapamento para sugar o ar para fora do motor imediatamente antes de as válvulas de escape se fecharem.

    
17.12.2013 / 20:50

Eu tive o mesmo problema com um HTP Phoenix Light Duty recentemente instalado. Quando ele disparasse para o alto, haveria uma reverberação que soava como se estivesse vindo do escapamento. Foi especialmente ruim na saída de ventilação da garagem. O barulho era periódico, o que significava que ele continuava por alguns segundos e depois se apagava. Não teve o problema em fogo baixo.

Com algumas sugestões, meu contratado fez uma análise de combustão na unidade, fez alguns ajustes na válvula de gás e agora o ruído desapareceu.

    
26.02.2015 / 02:20