O meu circuito A / C está desgastado?

1

Minha unidade secundária de A / C tem consumido muita corrente e dispara o disjuntor. Isso aconteceu cerca de 4 vezes.

Ontem, gastei um pouco de dinheiro para substituir todo o A / C e o forno por um que é supostamente eficiente em termos energéticos. Depois que os trabalhadores saíram da instalação e verificaram o novo sistema, o disjuntor tropeçou novamente.

Você acha que o disjuntor que se enfraqueceu ou o novo sistema pode estar extraindo muita corrente?

Eu acho que a minha pergunta é que um disjuntor fica fraco depois de ter tropeçado várias vezes?

Estava bem quente quando liguei o disjuntor novamente. Agradecemos antecipadamente a resposta.

    
por Peter kim 26.08.2017 / 19:00

2 respostas

Se o disjuntor for dimensionado de acordo com o sistema em execução, então não, não deve ser trip. Dito isto, sim, os disjuntores podem se desgastar. Quantos anos tem o disjuntor?

Próxima pergunta: A fiação do A / C perto da caixa está quente? Realmente não deveria. Se isso acontecer, suspeito de uma conexão solta ou conexão de alta resistência entre o A / C e o disjuntor. É possível que a fiação do painel esteja frouxa, mas a empresa de HVAC deveria ter verificado isso.

A viagem da unidade antiga também? é um sinal de que algo está errado com a fiação ou o disjuntor, e se você disse à empresa de climatização que, então, eles deveriam ter checado ou um de vocês ligou para um eletricista antes de conectar o circuito.

    
26.08.2017 / 19:04

Eu sei que pareço um disco quebrado, mas você precisa colocar um amprobe nele e ver que tipo de amperagem você está realmente puxando. É maior que a classificação do disjuntor? Se for, então você precisa trocar o disjuntor para o tamanho requerido. Sua unidade deve ter uma placa de identificação. Ele deve fornecer um FLA (amperagem de carga total) ou um RLA (amperagem de carga de operação). Ele também lhe dará um MOCP (proteção de corrente máxima de sobrecorrente) que é o maior tamanho do disjuntor que você deve instalar.

A má notícia pode ser que, se você está aumentando o tamanho da proteção de sobrecorrente, você precisa aumentar o tamanho dos seus condutores de alimentação.

É claro que se o seu amprobe estiver mostrando que você está puxando a quantidade correta de corrente para o circuito, então você provavelmente tem um disjuntor gasto e deve substituí-lo.

Uma última nota: Se a unidade estiver desligando na inicialização, o NEC permitirá que você aumente o tamanho do disjuntor para lidar com o pico no início e não aumente o tamanho do alimentador, mas você nunca deve ir mais alto do que o MOCP anularia qualquer garantia do equipamento e poderia causar um possível risco.

Boa sorte e fique seguro

    