Serviço de 3 fios ao painel… fios neutros e terra na mesma barra? [duplicado]

2

Estou recebendo dois relatórios conflitantes e queria saber se alguém pode me ajudar. Disseram-me que no painel de distribuição, os condutores aterrados (neutros) e os fios terra precisam ser separados no painel de distribuição. O ponto de desconexão está no medidor e, aparentemente, os fios neutro e terra devem ser separados a jusante do ponto de desconexão para um sistema de aterramento adequado. Isso é verdade? Recebi uma segunda opinião e recebi a informação de que, em um serviço de 3 fios para o painel, os fios neutros e aterrados podem ser terminados na mesma barra. Qualquer ajuda seria muito apreciada. Obrigado a todos !!

    
por Peachtree City 16.04.2014 / 23:15

5 respostas

Quem te disse que o medidor era o ponto de desconexão estava completamente errado. O painel principal ou a desconexão é o primeiro meio de sobrecorrente ou desconexão. É aqui que o seu vínculo neutro deve acontecer.

2011 NEC

Article 250 Grounding and Bonding

II. System Grounding

250.24 Grounding Service-Supplied Alternating-Current Systems

(B) Main Bonding Jumper.

For a grounded system, an unspliced main bonding jumper shall be used to connect the equipment grounding conductor(s) and the service-disconnect enclosure to the grounded conductor within the enclosure for each service disconnect in accordance with 250.28.*

    
17.04.2014 / 01:13

O condutor aterrado (neutro) é ligado ao terra em um local.

É comum unir o barramento aterrado (neutro) e o barramento de aterramento no painel, mas isso não é um requisito. O condutor aterrado (neutro) pode ser ligado antes do painel, mas seria necessário manter os condutores de aterramento e neutro separados após esse ponto. Então, se você unir o condutor aterrado (neutro) ao painel, você terá que puxar um condutor de aterramento separado junto com os condutores aterrado (neutro) e dois sem aterramento (quente).

Na maioria dos casos, o disjuntor principal no painel é usado como a principal desconexão, e é por isso que o condutor aterrado (neutro) é tipicamente ligado a ele. Se, no entanto, houver uma desconexão antes do painel. É provável que esse seja o local onde o condutor aterrado (neutro) será ligado. Se este for o caso, os condutores aterrados (neutro) e de aterramento devem ser mantidos separados após este ponto no sistema.

Portanto, se o condutor aterrado (neutro) estiver ligado antes do painel, você terá que ter 4 condutores do ponto de ligação ao painel.

    
16.04.2014 / 23:32

Se for um combo principal do medidor, com um serviço estendido, o neutro e o terra devem ser ligados juntos na combinação principal do medidor e separados no painel interno. Se for um serviço de back to back, com apenas um metro fora e um disjuntor principal no interior, o painel interno deve ter um neutro e aterramento juntos. Sub-painéis não podem ter uma relação entre o solo e o neutro. Se você tiver um serviço independente com uma combinação principal de medidor, você deve conduzir 2 hastes de aterramento a 6 pés de distância, e a união deve acontecer lá. Pegue! Consegui! Boa! Eu sei disso porque tenho um inspetor que gosta de ensinar.

    
18.03.2016 / 17:36

Se a desconexão de serviço estiver no poste de energia e, por alguma razão, o neutro do pólo para a entrada de serviço estiver quebrado (o que pode acontecer com alimentadores de alumínio etc.), não haverá "aterramento" seguro pólo. Qualquer corrente desequilibrada ou curta teria que ser completamente absorvida pelas hastes de aterramento da casa. Pode haver potencial para eletrocussão se as hastes de aterramento não estiverem à altura da tarefa. Barras de aterramento velhas, enferrujadas / enferrujadas podem oferecer mais resistência ao curto do que a mão úmida de sua esposa descalça tocando a máquina de lavar. Adivinhe para que lado a corrente irá?

"O ponto de desconexão está no medidor e os fios neutro e terra, aparentemente, têm que ser separados a jusante do ponto de desconexão para um sistema de aterramento adequado. Isso é verdade?"

Sim, isso é verdade por causa da explicação acima.

"foi dito que em um serviço de 3 fios para o painel, fios neutros e aterrados podem ser terminados na mesma barra."

Uma instalação adequada deve ter 4 fios do medidor / desconectar para a entrada de serviço. Solo e neutro são mantidos isolados uns dos outros a partir daí. Não me surpreenderia se eles permitissem instalações de três fios em muitos lugares. Tecnicamente, do ponto de vista da física, a desconexão de quatro fios para principal é mais segura.

    
22.12.2015 / 05:40

Em um serviço principal de 200amp, a maioria das caixas tem um jumper da barra neutra ao terra. Um fio faz um curto morto. Então tudo se torna um. Se você colocar o fio terra na barra de ônibus o mais próximo possível, ele ainda pode ser visto como neutro, então, em inglês para uma garagem ou galpão, você dirige quatro fios para hots dois nuturals. Isso equilibra a carga em duas de dez linhas iguais de transferência de corrente que é a maneira que eu vejo. Isolado e você corre cinco fios colocar uma haste de aterramento e aterrar a caixa do painel cada um está dizendo Não coloque um fio do chão para a caixa de galpão da casa. A haste é apenas para iluminação de qualquer maneira eu não uso um eu fiz um teste ontem com um carregador de celular ele irá ligar de qualquer maneira, então eu tenho quatro fios em uma caixa do painel disjuntor na garagem 10 thn cobre uma barra neutra tem dezenas de vir do disjuntor da casa principal não aterrado e dois dez fios de calibre indo para dois disjuntores lado a lado um 20 para tomadas e um 15 para luzes eu divido o 220. Agora todos os meus plugues eu corro um terceiro fio para aterrar no neutro funciona 15 anos ferramentas de energia de rádio nunca explodiu nada eu corri dessa maneira meu carregador vai nos dois sentidos no plug e funciona. Agora eu vou descansar o meu caso algumas pessoas lá transformador tem no centro da torneira no pólo executar um fio terra para neutro. Eu sou grande em reparo eletrônico im um operador de presunto tenho minha licença de tecnologia. Você fala sobre ter toneladas de terras bem do que um fio neutro deve ser dois fios em vez de equilibrar os dois lados quentes. A corrente alternada não é uma antena de corrente contínua que tem uma corrente alternada que sai de um amplificador de 1500 watts. A blindagem é exatamente do mesmo tamanho do centro do condutor, se você girar tudo na sua mão. Tenha um bom dia

    
07.07.2015 / 18:04