projeto de fiação do candelabro de lâmpada de 40 - O dimmer afeta os amplificadores?

0

Eu sou um DIYer e fiz pingente / candelabros antes com grande sucesso, mas eu posso estar acima da minha cabeça com este ...

A questão é resumida a isto: a fiação atual é adequada para o trabalho e os dimmers têm efeito sobre a carga do fio?

Eis por que eu faço esta pergunta: Eu comecei um projeto de candelabro que tem 41 lâmpadas incandescentes de 40 watts. (Lâmpadas de 40 watts foram o menor que eu poderia encontrar para o estilo que eu queria.) Isso será em um dimmer para reduzir a produção de luz de 1640 watts é claro! Eu percebi que os amplificadores estão em 14.9 na potência máxima, mas não consigo encontrar nenhuma resposta sobre o efeito que os dimmers têm nos amplificadores, se houver algum.

Este circuito inclui cinco chapéus altos com lâmpadas que eu suponho que sejam cerca de 100 watts, mas estamos preparados para mudar para LEDs, então os amplificadores adicionados serão marginais.

Minha pesquisa sugere que os amplificadores nesta configuração são exatamente onde deveriam estar para um circuito com um disjuntor de 20 ampères. O que não consigo descobrir é se o fio é adequado. Tanto quanto eu posso dizer o fio do interruptor dimmer para o dispositivo elétrico é 16 calibre de cobre sólido, provavelmente, avaliado para 110 graus (?) É um 15-20 pés corridos a partir do dimmer. Ao lado direito (antes do dimmer) é o interruptor para os cinco chapéus altos. antes disso, eu assumo que a linha passa direto da caixa do disjuntor para uns 40 a 50 pés e acredito que seja provavelmente o mesmo fio de bitola lá.

Então, no interesse de não queimar minha casa, alguém pode me dizer se a fiação é adequada e se os dimmers reduzem os amplificadores também?

Muito obrigado antecipadamente!

PS. Eu não acho que isso é relevante para o meu problema, mas eu acho que vou mencionar isso. Eu pretendo usar ou criar uma distribuição de energia onde todos os fios quentes vão para um banco e todos os neutros para outro.

    
por Jonase 30.09.2015 / 20:48

4 respostas

Para a fiação CA norte-americana, o fio nº 14 é usado em circuitos de 15 ampères e o nº 12 para 20 ampères. Você vai precisar de fio # 12 e um disjuntor de 20 Amp para alimentar seu lustre. Se você pudesse quebrar as luzes do candelabro em dois grupos, você poderia usar dois circuitos de 15 Amp e teria mais facilidade em encontrar os dimmers para controlá-lo.

Um dimmer reduz a corrente efetiva quando as luzes são reduzidas, mas acho que o Código Elétrico exigirá que o disjuntor e a fiação sejam adequados para a carga máxima (brilho total).

    
30.09.2015 / 21:02

O que você precisa perceber é que o candelabro precisa de um circuito dedicado . Isso significa que nada mais pode estar no mesmo disjuntor.

Um AWG # 12 direto para o painel com um disjuntor de 20 Amp será suficiente.

Provavelmente, o circuito existente é compartilhado com outras luzes e saídas, e ignorar isso é apenas um problema esperando para acontecer.

Além disso, o próprio fio do aparelho deve ser pelo menos # 14 Awg. Qualquer coisa menor e você está violando o artigo 402.5 da NEC

Alguns dimmers diminuem a carga, mas mesmo a intensidade mais baixa é de apenas 40% de redução. Lembre-se, dimmers ficam quentes por uma razão e essa é a energia sendo deslocada como calor. Os dimmers aumentam a expectativa de vida das lâmpadas, mas isso é tudo. E sim, eles fazem dimmers de 2000 Watt.

    
01.10.2015 / 14:25

Você não indica sua localização, mas nos EUA isso exigiria um circuito dedicado de 20A usando o fio # 12. Eu não tenho certeza sobre o Canadá, mas eu acredito que eles exigem um circuito máximo de 15A para iluminação residencial, então este acessório provavelmente não seria legal de usar.

Você precisaria de um dimmer de 2000 watts. Eles estão disponíveis, mas são muito limitados. Eles normalmente exigem uma caixa de parede de 2 gangues e normalmente não podem ser agrupados com outros interruptores ou dimmers, pelo menos sem redução de capacidade.

Lutron seria o mais provável marca para isso. Aqui está uma página de especificações para a versão mais popular: Lutron Nova dimmer

O número do modelo seria T-2000

Para resolver sua questão de amplificadores, sim, de forma indireta, os dimmers reduzem os amplificadores traçados em um circuito, mas isso não afeta o design do circuito. O circuito precisaria ser projetado para uso em carga total.

    
01.10.2015 / 12:54

Como você certamente nunca executaria todas essas lâmpadas em potência máxima, considere o uso de um autotransformador para reduzir a tensão. Como as lâmpadas incandescentes agem como resistores quando acesas, a corrente cairá proporcionalmente. Como watts = volts * amps , poder cairá em proporção ao quadrado .

Reduzir a potência faria as lâmpadas durarem muito mais tempo.

A beleza do autotransformador é muito eficiente na conversão de energia. Portanto, a corrente de entrada (@ 120V) cairia proporcionalmente à potência usada; isto é, ao quadrado. Isso rapidamente coloca você dentro dos limites legais dos circuitos.

Por exemplo: suponha que você use um autotransformador para descer 120V ** para 100V. A corrente cairá proporcionalmente de 13.7A para 11.4A (@ 100V). O poder vai cair para 1140 watts, uma queda! O autotransformador irá consertá-lo, então você está desenhando a 120V, e 1140W é apenas 9,5 ampères. Isso está bem dentro do limite de 80% em um circuito de 15A.

Como o autotransformador é interno e não pode ser substituído, você só precisa provisionar energia para os 9,5 amperes.

  • Um passo para 90V renderia 922 watts.
  • Um passo para 80V renderia 728 watts.
  • Um passo para 70V renderia 558 watts.
  • Um passo para 60V (meia voltagem) renderia 410 watts (potência trimestral).

Você também pode usar um variac, um autotransformador variável, para escurecimento de ampla faixa. Você pode limitar a viagem do variac para que ele não possa ir a 100%.

** A energia elétrica é de 120V. "110" é um termo de gíria para poder, que reflete o que a voltagem era na década de 1920, quando o poder da rede elétrica foi amplamente comercializado pela primeira vez para cidadãos comuns. Eles deram alguns solavancos desde então.

    
25.02.2017 / 05:19