Conectando o compressor ao plug do secador de 240v (NEMA 10-30R)

4

Recebi recentemente um compressor que possui um plugue NEMA 6-50P. Eu gostaria de conectá-lo ao meu receptáculo de secador atual, que é um NEMA 10-30R.

Voltagem e amperagem, acho que tudo deve ficar bem. O compressor parece ter um FLA de 15 amps - então o downgrade para 30amps ainda deve deixar mais que o suficiente.

Parece que o plug atual foi adicionado ou alterado em algum momento, então não sei se era originalmente de 6 a 50 minutos.

Minha preocupação é mais em torno de tudo. Eu saí e comprei um plug de substituição para o compressor que é um 10-30, mas eu não me sinto confortável o suficiente para testar isso sem alguém (quem sabe mais sobre isso do que eu) sanidade verificando minha configuração.

O próprio compressor faz menção de "quando o fornecimento aterrado está disponível ..." com um diagrama, então parece que ele deve ser capaz de operar em qualquer condição ...? (veja a última foto abaixo)

Por falar nisso, eu alugo a casa, então eu gostaria de evitar trocar o recipiente se for possível.

A (s) minha (s) pergunta (s) é / são:

  • Devo ser capaz de simplesmente trocar o plugue 6-50 por um plugue 10-30 neste caso, já que o FLA é de apenas 15AMP?
  • Há alguma preocupação especial com a qual eu precise me preocupar ao redor disso?
  • Com base no diagrama e na nota do compressor, parece que preciso alterar algo para o aterramento (estou um pouco confuso com isso).

Incluímos várias fotos abaixo, que devem ilustrar exatamente como ela está atualmente conectada com o plugue 6-50. Eu apreciaria muito se alguém pudesse falar e me ajudar a mudar isso para 10-30. Obrigado pela sua ajuda!

O novo plug:

O plug antigo:

( res completo ) ( res completo )

O interruptor no compressor (um cabo é o cabo de alimentação, um sai para o motor):

Fios entrando no motor:

( res completo ) ( res completo )

Informações sobre o compressor (incluindo o diagrama relacionado ao suprimento não aterrado versus não aterrado):

Atualização, por solicitação da @ threephaseeel, aqui está o receptáculo:

Atualização nº 2

Fios vermelhos, pretos e brancos para o receptáculo em questão:

( res completo ) ( res completo ) ( res completo ) ( res completo )

Esta é uma foto panorâmica mostrando canos de água perto do receptáculo.

    
por Adam Plocher 28.05.2018 / 10:16

2 respostas

Primeiro, algumas coisas sobre essa situação.

  • Os receptáculos NEMA 30A e 50A não são construídos para uso frequente . Se você estiver trocando e conectando plugues regularmente, o receptáculo ou plugues estão fadados a falhar.
  • Os secadores e as linhas conectadas via NEMA 10 possuem um modo de falha muito perigoso. Se houver algum problema com o fio neutro entre o aparelho e o painel, o chassi fica energizado a 120 V . Isso é legal porque esses aparelhos grandes são raramente movidos e raramente conectados / desconectados . Como tal, essas conexões não são legais para novas instalações.
  • Apesar de muita pesquisa, não encontramos nada no Código que proíba colocar dois receptáculos no mesmo circuito de 30A.
  • O recondicionamento de terrenos é apenas legal em locais de receptáculos existentes. Você não pode instalar um receptáculo em um novo local e reajustar o terreno a ele.
  • Como você está alugando, precisa da permissão atual do proprietário. Não conseguir obtê-lo é motivo para despejo.
  • O trabalho elétrico em uma propriedade alugada geralmente deve ser feito por um eletricista licenciado. Isso não se aplica a cabos de energia em aparelhos.
  • "Cinto e suspensórios" não funcionam com neutros e motivos. Você não deve ter dois lugares neutros no chão.
  • O
  • patchwork Hokey-dokey está absolutamente fora de questão. Isso criará séria responsabilidade tanto para você quanto para o senhorio. Além disso, as regras deste fórum exigem soluções compatíveis com código. Não viole o código - seriamente .

Então, aqui está o que isso significa.

Eu sei que você não quer mudar o receptáculo, mas o NEMA 10 é tão perigoso, especialmente com mudanças freqüentes no plug, que é realmente a hora . Então eu vou pedir para você dar um grande salto.

Da discussão, parece que atualizar um fio terra será logisticamente fácil de fazer, sem nada no caminho. Isso pode ser um simples fio nú # 10, instalado usando métodos normais de fiação. O novo receptáculo NEMA 14-30 substituirá o antigo receptáculo 10-30. O hots e o neutro serão transferidos para os mesmos terminais, e o pino de aterramento receberá o aterramento do retrofit.

O fio terra de retrofit então vai para um desses lugares:

  • A barra de aterramento do painel de serviço
  • Para um ponto de junção adequado em qualquer circuito aterrado cujo fio terra tenha 10 AWG ou maior de volta ao painel
  • Para um parafuso de aterramento em qualquer caixa de junção de aço que tenha todo o conduíte de metal até o painel (o conduíte de metal é um caminho de aterramento legal). As caixas de junção têm um orifício roscado nº 10-32 para um parafuso de máquina similar. Você também pode usar um parafuso e porca. Não use parafusos ou pregos de chapa.
  • Para qualquer parte do sistema de eletrodo de aterramento , que é o (s) fio (s) desencapado (s), sólido (s), que sai do painel de serviço e vai para hastes de aterramento, tubulações de água etc. Não os corte; prenda-os com um "parafuso de divisão". Não prenda a um cano de água .

Em seguida, você precisará obter o manual do secador e seguir as instruções para trocar o cabo do secador por um NEMA 14-30. Eu estava procurando uma maneira de evitar isso, mas não consigo encontrar um. Um jumper de neutro precisa ser removido do secador; não fazer isso cria um risco de incêndio.

Você também precisará trocar o soquete do compressor por um 14-30 também; obviamente. No seu caso, você não vai ligar o fio neutro.

Agora, se você realmente quisesse, poderia instalar um segundo receptáculo 14-30 próximo ao secador (ou em outro local), o que eliminaria as frequentes alterações no plugue.

Agora, como você está em uma unidade de locação, o locador precisa aprová-la e, provavelmente, por ser uma unidade de locação, o código local exige que um eletricista precise fazer o trabalho. Não há absolutamente nenhuma desvantagem para o senhorio; mudar para um receptáculo 14-30 torna a unidade mais segura.

Os eletricistas só precisam ligar os fios. Eles não são obrigados a limpar os caminhos para os fios, colocar os fios de aterramento, projetar o circuito ou fazer outro trabalho preparatório que esteja sob um eletricista. Eu estou supondo que este será um trabalho rápido.

    
29.05.2018 / 04:18

Há uma parte da sua pergunta que realmente se destaca para mim.

I don't feel comfortable enough testing this without someone (who knows more about this than me) sanity checking my setup.

Então, o que pode ser dito que não estaria apenas jogando gasolina em um incêndio já em chamas?

Primeiro, você não mencionou a parte mais importante de qualquer questão do alimentador, qual é o tamanho do disjuntor do circuito do secador? Podemos supor que a maioria dos circuitos secadores padrão nos EUA é de 30A, então eu vou com isso.

Seu circuito é um circuito de 30A 120 / 240V que foi instalado antes que o NEC fizesse alterações no código para instalar um fio terra separado para esses circuitos. Em vez disso, eles usaram o neutro como um terreno.

Segundo, se o seu circuito é 30A, você não pode instalar um receptáculo, a menos que seja classificado como 30A ou maior, porque se torna parte do circuito instalado. Então você teria que instalar uma tampa de cabo para coincidir com o receptáculo adequado.

Em terceiro lugar, estou surpreso que as placas de nome do motor do compressor não têm uma classificação HP, em vez disso, apenas declara o FLA como 15A, que não corresponde a nenhuma classificação da HP. Isso significa que é um motor abaixo do padrão que ninguém se incomodou em avaliar.

Adiante, mesmo que o disjuntor 30A proteja o circuito, ele pode não proteger seu compressor, pois pode falhar e incendiar-se antes do disparo do disjuntor, e isso é chamado de risco de incêndio.

Quinto, esta é uma propriedade alugada e você tem uma certa responsabilidade para com o proprietário. Então, se você está planejando modificar sua fiação para se adequar ao seu propósito, eu certamente obteria sua permissão antes de tentar qualquer coisa. Lembre-se também que seu circuito está abaixo de um padrão mais novo.

Em conclusão, se você realmente se sentir desconfortável fazendo isso, eu gostaria de ter o proprietário da propriedade e um eletricista profissional juntos e discutir como você está indo para avançar neste projeto.

Espero que isso ajude.

    
28.05.2018 / 16:52