Não - trocar para um único receptáculo
Você não pode fazer isso, pois você pode conectar duas cargas 12A no receptáculo duplex comutado e sobrecarregá-lo. Opa!
No Código, isso está escrito no NEC 404.14 (F) (nota informativa omitida por ser irrelevante para o tópico em questão):
(F) Cord- and Plug-Connected Loads. Where a snap switch is used to control cord- and plug-connected equipment on a general-purpose branch circuit, each snap switch controlling receptacle outlets or cord connectors that are supplied by permanently connected cord pendants shall be rated at not less than the rating of the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device protecting the receptacles or cord connectors, as provided in 210.21(B).
Exception: Where a snap switch is used to control not more than one receptacle on a branch circuit. the switch shall be permitted to be rated at not less than the rating of the receptacle.
Mudar para um único receptáculo (um receptáculo no garfo versus um receptáculo duplex, isto é, dois receptáculos em um único garfo) para o receptáculo de luzes de feriado o coloca sob a Exceção, o que torna tudo ótimo, desde que o comutador seja avaliado para o total 15A (1800W) que pode ser retirado do receptáculo.