É aceitável usar um interruptor 15 A para controlar uma saída duplex de 15 A em um circuito derivado com um disjuntor de 20 A?

4

Estou trabalhando em um projeto de fiação em minha casa, e tenho uma pergunta específica sobre se algo que estou fazendo é aconselhável ou permitido pelo NEC.

Plano de fundo

Eu tenho um circuito ramificado com um disjuntor de 20 A e fio de calibre 12 por toda parte. Alimenta uma saída duplex de 20 A GFCI na garagem. A jusante do GFCI, há uma saída duplex de 15 A, próxima aos beirais da casa, servindo de ponto de conexão para as luzes de Natal. Ambos os receptáculos nesta tomada duplex de 15 A são controlados por um comutador inteligente de 15 A dentro de casa.

O problema

Estou preocupado com os dois receptáculos na saída duplex de 15 A sendo controlados por um comutador de 15 A enquanto estiver em um circuito de ramal de 20 A. Eu sei que não sobrecarrego os receptáculos comutados além de 15 A, mas não tenho garantia de que alguém no futuro saberá disso. E se alguém carregar um receptáculo para 12 A e depois o outro para 5 A? Então o interruptor teria 17 A através dele, excedendo sua classificação, sem tropeçar no disjuntor. Talvez eu seja mal-entendido; é a corrente nominal máxima para uma saída duplex de 15 A 15 A no total, ou 15 A por receptáculo? Se é por receptáculo, então estou com problemas. Acho que uma solução, se for esse o caso, seria ter apenas um dos receptáculos na tomada duplex de 15 A controlada pelo comutador.

Minha pergunta

É aceitável usar um switch de 15 A para controlar ambos os receptáculos em uma saída duplex de 15 A em um circuito de ramal com um disjuntor de 20 A?

link

    
por Kyle U. 22.12.2017 / 21:23

1 resposta

Não - trocar para um único receptáculo

Você não pode fazer isso, pois você pode conectar duas cargas 12A no receptáculo duplex comutado e sobrecarregá-lo. Opa!

No Código, isso está escrito no NEC 404.14 (F) (nota informativa omitida por ser irrelevante para o tópico em questão):

(F) Cord- and Plug-Connected Loads. Where a snap switch is used to control cord- and plug-connected equipment on a general-purpose branch circuit, each snap switch controlling receptacle outlets or cord connectors that are supplied by permanently connected cord pendants shall be rated at not less than the rating of the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device protecting the receptacles or cord connectors, as provided in 210.21(B).

Exception: Where a snap switch is used to control not more than one receptacle on a branch circuit. the switch shall be permitted to be rated at not less than the rating of the receptacle.

Mudar para um único receptáculo (um receptáculo no garfo versus um receptáculo duplex, isto é, dois receptáculos em um único garfo) para o receptáculo de luzes de feriado o coloca sob a Exceção, o que torna tudo ótimo, desde que o comutador seja avaliado para o total 15A (1800W) que pode ser retirado do receptáculo.

    
23.12.2017 / 00:43