Outlet se parece com um NEMA 10-50, mas só é carimbado em 30

1

Há um fogão elétrico conectado a essa tomada. Eu não sei dizer qual plug é para fazer um adaptador para carregamento de carros.

Isso está nos EUA.

    
por Jonathan 03.08.2018 / 20:00

1 resposta

Parece um NEMA 10-50, mas está rotulado como 30A.

Código Elétrico 110.3 exige que você obedeça aos rótulos e instruções em todos os dispositivos. Portanto, este dispositivo com marca registrada só pode ser interrompido por 30A, mas qualquer coisa que você conectar a ele produzirá um disjuntor de 30A. É inútil e deve ser retirado de serviço e jogado fora. Pode até não ser um conector NEMA adequado, portanto, um 10-50P pode nem se encaixar. Não que você deva usar um NEMA 10 para carregar um carro elétrico! Convida uma situação chocante.

O problema com a NEMA 10

Mesmo se você recolocar um conector NEMA, esses conectores grandes não se destinam a plug / desconectar frequentes . Eles rapidamente levarão dano e os terminais começarão a se romper. É aí que o NEMA 10 se torna um super mau problema . Eles não têm um pino de aterramento. Eles são ilegais para novos trabalhos, mas devido ao lobby da indústria de eletrodomésticos, eles podem continuar em serviço em casas antigas. Eles "tornaram legal" o bootleg ground em intervalos e secadores.

O problema é que, se algo der errado com a conexão neutra, o chassi da máquina ficará eletrificado . Isso foi cancelado e normalmente é relatado como um secador ou receptor de alcance "mal conectado", mas o receptáculo estava corretamente conectado. Ele simplesmente falhou, o que é uma ocorrência normal e comum e não deve falhar: ele não deve eletrificar o chassi das máquinas . Mas isso é o que torna o NEMA 10 perigoso.

Dimensione o que você tem

Retire a tampa do soquete da parede e dê uma olhada no interior. Você quer saber o tamanho dos fios, e se eles são de alumínio, quantos são e quais cores.

  • Primeira conta para os fios quentes. Deve haver 2, preto ou vermelho. Dois negros estão bem.
  • Em seguida, conta para o ponto morto. Se houver um fio branco, isso é neutro. Pode ser nua se for o único fio restante. Às vezes é uma teia de fios nus enrolados em volta dos pontos quentes.
  • por último, terra. Se o neutro é contabilizado, e ainda há um fio nu, verde ou verde / amarelo não contabilizado, isso é terra. Se tanto o neutro quanto o solo estão presentes, isso é incrível. No entanto, o aterramento pode ser adaptado com a instalação de um único fio - o neutro não pode.

Agora observe o tamanho dos fios e estamos preocupados apenas com os fios "quentes". Eles serão 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG ou possivelmente 4 AWG. (Aumentando à medida que o número diminui). Isto será marcado nos fios individuais talvez , a bainha do cabo seguramente, ou o diâmetro dos fios pode ser medido e pesquisado na Internet.

Verifique também se os fios são de alumínio. Se eles são de alumínio, adicione 2 ao AWG efetivo. Então, o # 6Al funciona como # 8Cu. Assumindo cobre:

  • se os hots forem 10 AWG, você deve usar o disjuntor por 30A e deve usar receptáculos de 30A (não esse).
  • se os hots forem 8 AWG, você deve quebrar 40A e usar 50A (realmente).
  • se os hots forem 6 AWG, você deve usar um disjuntor de 50A e usar receptáculos de 50 A.

Adapte o que puder

Agora, provavelmente, seu carregador de carro requer aterramento (usa um NEMA 6 hot-hot-ground ou 14 hot-hot-neutral-ground). E, muito provavelmente, a sua estufa requer neutral (usa NEMA 14 ou 10 hot-hot-neutral). O neutro não é terreno, não importa o que lhe foi dito.

Mas se você não tem chão, você pode readaptar o chão , simplesmente obtendo o fio # 10 e encaminhando-o por qualquer meio possível do soquete para o painel principal, ou qualquer peça aterrada do seu sistema elétrico, onde o fio terra é # 10 ou maior, ou qualquer eletroduto de metal não flexível que vai até o painel, ou em qualquer lugar no sistema de eletrodo de aterramento (os fios desencapados que aterram o painel a tubulações de água ou terra varas). Você não pode usar canos de água aleatórios para aterramento, com algumas exceções.

O único receptáculo que pode satisfazer ambas as necessidades é o NEMA 14, que felizmente também corrige a perigosa situação NEMA 10. Também felizmente, qualquer faixa foi projetada para aceitar um cabo NEMA 10 ou 14 e pode ser trocada apenas pela troca do cabo e pela remoção do jumper bootleg-ground.

O carregador do seu carro provavelmente está ligado ao NEMA 6 (hot-hot-ground), mas é perfeitamente legal conectá-lo ao NEMA 14 com um adaptador, cabo de extensão com NEMA 6 e 14 em extremidades opostas ou apenas trocar o cabo no carregador.

Se o seu circuito é 30A, você também pode ter mais de um receptáculo nele. Assim, um circuito de 30A poderia ser estendido para um novo receptáculo na garagem. Isso é um não-não com intervalo de 40 ou 50 ampères / circuito de forno.

    
03.08.2018 / 23:31