Eu quero que o umidificador da sala funcione quando o forno estiver ligado. O forno está no lavanderia em uma casa fabricada. Existe um relé que eu possa conectar no duplex saída para executar o umidificador somente quando o forno estiver funcionando?

2/5/14 Para esclarecer a minha pergunta: O forno é um modelo de auto ignição 75000 BTUH Colman Downflow DGAT. Hunidifier é o tamanho do quarto, Holmes ultra-sônico que o estado de comentários será executado 12 horas. mas pode deixe a água do chão encharcada. Se o umidificador estiver perto do forno, a umidade pode ser puxado para o retorno no forno e provavelmente não vai saturar o chão, se apenas operando com o forno ligado. Não sei se há um relé ou controles simples disponíveis para operar essa tarefa e gostaria de solicitar especificações e instruções. Obrigado por qualquer resposta.

    
por Denis W. 05.02.2014 / 08:03

3 respostas

Você pode construir um circuito para fazer o que você está pedindo, embora, como outros apontaram, não seja necessariamente o melhor caminho.

O que você pode fazer é usar um relé de 24 Vca para alternar uma tomada.

Waring: 120V AC is dangerous and can seriously hurt or kill you. If you're not aware of what the difference between hot, neutral and ground is, or the thought of "exposed terminals" doesn't scare you, stop now. Learn some basic electrical skills, find another way, or enlist the help of a friend.

Obter um relé

Você precisa de um relé com uma bobina de 24V e qual é classificado para alternar 120V CA (ou superior) a 15A (ou superior), ele só precisa ser SPST (polo único, lance único) embora DPST ou DPDT ( pólo duplo, duplo lance) está bem.

Monte o relé em uma caixa

Você precisa de uma caixa para colocar o relé para protegê-lo de ser tocado (uma vez que haverá 120V nos terminais dessa coisa). Existem muitos tipos de caixas, desde caixas de junção de metal até caixas de projeto de PVC.

Descobrir uma maneira de prender a base do relé na caixa (o PVC é muito mais fácil para isso).

Conecte a energia

Você alimentará essa caixa conectando-a a uma tomada comum. Você precisa de um cabo de alimentação e um conector de alívio de tensão.

Obter um receptáculo

Provavelmente, a maneira mais fácil de fazer isso é usar a extremidade fêmea de um cabo de extensão e um conector de alívio de tensão. Você pode, na verdade, apenas comprar um cabo de extensão e cortá-lo pela metade, e usá-lo para o poder de entrada e saída. Você pode até usar um dos extravagantes com o final iluminado, e você terá um indicador se o relé estiver ligado ou não.

Caso contrário, você precisará de um receptáculo normal que possa ser montado nesta caixa ou anexado por meio de uma caixa de montagem de superfície (também conhecida como caixa à mão). Se você fixá-lo externamente, será necessário usar cabo blindado (BX) ou cabo de extensão (SJO) e conectores de caixa apropriados ou conectores de alívio de tensão.

Ligando tudo

Aqui está o diagrama de fiação do seu forno:

(Fonte)

O relé que você recebe terá uma pinagem, algo assim:

Essencialmente:

  • Ligue os terminais W e C do forno à bobina do relé (terminais 2 e 7)
  • Conecte o fio quente (preto) do plugue de 120V ao terminal de energia do relé (terminal 1)
  • Conecte o fio quente (preto) do receptáculo ao terminal comutado (3)
  • Conecte os dois neutros (branco) juntos.
    • Se você tiver um relé DPST como este diagrama, pode alternar os fios brancos conectando-os aos terminais 8 e 6, espelhando os fios quentes. Isso realmente não importa.
  • Conecte todos os terrenos juntos e, se você estiver usando caixas de metal, os aterramentos devem se conectar ao parafuso de aterramento na própria caixa.

Isso é realmente tudo que existe para isso. Quando o termostato solicita calor (alimenta o terminal W), 24 VCA alimentará a bobina do relé, que ligará o receptáculo.

Você provavelmente conseguirá encontrar tudo isso em sua loja de caixa local. Se eles não tiverem retransmissores, provavelmente uma loja local de suprimentos elétricos ou industriais, e eu ouvi que essa coisa de internet também vende coisas também.

Boa sorte.

    
06.02.2014 / 03:54

Se os dois estiverem próximos o suficiente, recomendo usar apenas uma faixa de energia avançada .

Além disso, um sistema de automação residencial mais avançado provavelmente seria o melhor caminho a percorrer. Eu pessoalmente tenho ido com z-wave, e assim o meu controlador não só é informado quando os termostatos dizem ao forno para ligar, mas também pode adicionar uma regra para ligar uma tomada específica, ou plug externo. No entanto, se você não quiser investir em um módulo controlador, existe outra opção:

Você poderia usar um Belkin Insight Switch com um Belkin WeMo em conjunto com IF This Then That para configurar a regra de que, quando o forno consome mais poder, o WeMo está ligado.

    
05.02.2014 / 10:00

Sim, isso é possível. Eu uso um relé ligado ao ventilador no meu manipulador de ar para ligar um ventilador de reforço em toda a casa. Este é o relé que usei: link

    