Eu quero obter uma linha de recirculação de água quente adicionada a uma casa. canalizador está propondo um temporizador para ligar / desligar a bomba.

Estou pensando que um método de sensor de movimento seria melhor. são mesmo comuns e como a maioria das pessoas os instala em termos de onde colocar o (s) sensor (es). isto é para uma casa de banho única história 2. Seria melhor ter um sensor em cada banheiro, bem como cozinha?

    
por Cool Pontiac 23.03.2015 / 20:12

4 respostas

Timer: o outro caminho é muito lento em muitos casos.

Usando este gráfico de conteúdo de água (galões por pé), vemos que um cano de 3/4 "de 70 pés tem cerca de 1,75 galões de água nele. Usando o fato de que uma pia de banheiro emite 1 ou 1,5 gpm , dividida entre as tubulações de água quente e fria, significa que levará de 1 a 2 minutos para a água quente atingir a torneira, tornando o sistema inútil.

Um temporizador pode circular a água com relativa rapidez em poucos minutos e depois desligar, trocando alguma eletricidade pelo seu tempo. O sensor de movimento não terá tempo suficiente para circular a água antes que você precise.

Nominal Pipe Size
(in)   Water Content (Gallons/ft)
Type K  Type L  Type M
1/8     0.0014  0.0016  0.0016
1/4     0.0039  0.0040  0.0043
3/8     0.0066  0.0075  0.0083
1/2     0.0113  0.0121  0.0132
5/8     0.0173  0.0181  0.0194
3/4     0.0226  0.0251  0.0268
1   0.0404  0.0429  0.0454

link link

    
30.04.2015 / 00:35

Mais comum (na minha área) é um controle de termostato que é montado em um tubo de sua escolha, com uma chave de "férias" para desligar a bomba durante ausências prolongadas. Eu também vi "thermo-sifão" set-ups sem bomba.

Eu nunca vi um ligado a um sensor de movimento. Se a sua intenção é economizar energia fazendo a bomba funcionar apenas quando alguém entra na banheira ou na cozinha, penso que aconteceria com tanta frequência que ela acabaria com esse propósito. Toda vez que alguém entra no banho ou na cozinha, ele roda praticamente o tempo todo, e você tem um pico de energia devido à carga indutiva (e muito desgaste) cada vez que ele começa a funcionar. Vários sensores de movimento podem ser um problema também, você pode ter que configurar algum tipo de sistema de relés ou um circuito de 4 vias?

Talvez use o termostato normal, conectado por um temporizador. Deve ser bastante simples de configurar e você pode impedi-lo de vir quando você sabe que não precisa dele (como à noite).

    
23.03.2015 / 20:42

A solução mais incomum que já vi esse problema é uma versão manual do que você sugere.

Eles instalaram um sistema de 'campainha'. O botão estava ligeiramente escondido, sob a borda do balcão, ou algum outro lugar do convento. A parte "ding-dong" foi substituída por um relé de baixa voltagem conectado à bomba de circulação de água quente.

Antes de tocar, o botão por um breve período. (a cozinha era contada até 6)

JimmyFix - o comentário sobre o controle do termostato é o mais comum, de longe. Sua observação sobre o cachimbo de sua escolha e troca de férias é boa.

O sensor de movimento, eu gosto da idéia, mas é provável que o geek exagerado em mim. Mais uma vez, Jimmy e o pensamento falso positivo parecem corretos.

Existe a ideia de sensor de movimento que aponta para um lugar que você tem que pensar, uma pequena área sob o balcão, fácil de encontrar, mas não é fácil de usar por acidente.

Acho que a ideia mais fácil é o termostato remoto. O próximo seria um botão de baixa voltagem, que iniciava um temporizador de 30 segundos para a bomba.

    
24.03.2015 / 15:16

Estou atualmente no processo de instalação de bombas de recirculação (2 delas) em nossa nova casa e acredito que o melhor ajuste para nós será com sensores de movimento acoplados a válvulas termostáticas embaixo de cada pia. Antes de instalar uma bomba, no entanto, você deve saber que, ao instalar uma bomba de recirculação, você aumenta a pressão da água em pelo menos 5 psi. isso é necessário para forçar a água de volta para a linha de água fria e de volta para o tanque de água quente. Eu tenho uma bomba embaixo de cada pia e um interruptor de sensor de movimento em cada um dos quartos. Peguei um desses interruptores de parede do sensor de movimento que acende as luzes quando você entra na sala, o que deixa as luzes acesas por alguns minutos (certifique-se de que a voltagem é apropriada para a sua bomba) e o conecta como interruptor de energia principal. o receptáculo para onde a bomba está conectada. Eu coloquei o sensor / interruptor na pia (distância mínima exigida das torneiras de água) e deixei o interruptor da bomba / temporizador na bomba para "sempre ligado", então quando estamos perto da pia, a bomba terá energia e recircular a água , apenas se for necessário, é claro, dependendo da válvula termostática embaixo da pia, que veio com a minha bomba de recirculação Bur-Cam Genie. Isso só fará circular a água quente quando estivermos na cozinha ou no banheiro e somente se a temperatura da água no tubo estiver abaixo da configuração da válvula termostática. Dessa forma, a bomba nunca se ligará se não estivermos em casa ou não estivermos usando nenhum desses cômodos quando estivermos em casa. Sei que esta solução requer uma bomba separada para cada divisão, mas também poupa energia, uma vez que apenas recircula a água nesses tubos para a divisão em que se encontra. Com a bomba única instalada no depósito de água quente, estará a recircular constantemente a água. para todas as pias onde uma válvula termostática é instalada.

    
30.03.2015 / 16:39