Primeiro, sua pergunta
how do I calculate what that new beam has to be given the existing joists and the desired post options?
Isso é um pouco longo, mas é assim que descobrimos com precisão.
Descobrir uma carga de projeto por pé quadrado (PSF), normalmente usamos 40 carga física de PSF e 10 carga morta de PSF para pisos e decks. Em um intervalo simples, o feixe transporta a carga até a metade do próximo suporte ou largura do tributário; neste caso, 5 '. Multiplique o PSF x a largura tributária para obter os libras por pé linear (PLF) no feixe, neste caso 50 PSF x 5 Ft = 250 PLF. Em seguida, usando software ou tabelas de carga, encontrar um feixe que possa transportar essa carga com base na extensão do feixe; cargas permitidas reduzem à medida que o alcance aumenta. No seu caso, isso requer (3) 2x10 DF # 2.
Eu geralmente uso strong para dimensionamento de vigas em vez de tabelas de carga.
Para os tamanhos dos postes, calcule a carga tributária que, em vãos simples, é a carga intermediária entre os suportes. No seu caso, isso seria metade do comprimento do feixe entre as mensagens multiplicadas por PLF. Para o seu posto central que é de 250 PLF x 11,5 FT = 2875 LB. Em seguida, usando tabelas de carga ou cálculos, encontre uma postagem que possa suportar essa carga com base na altura e na contraventamento da coluna. Leve em conta a área de rolamento do 2x10 a cerca de 625 PSI perpendicular ao grão para uma área de rolamento necessária de 4,6 Sq. Em. No seu caso, um 4x4 é muito.
Experimente uma calculadora de carga de coluna aqui
Para feixes múltiplos, cantilevers e qualquer coisa fora do "span simples", as coisas são um pouco diferentes. Por esse motivo, normalmente uso o programa de dimensionamento de feixe.
Se isso for muito intenso, talvez apenas seja guiado pelo seguinte.
Se eu leio corretamente, você tem uma viga de deck de aproximadamente 10 'e em uma extremidade uma única viga de 2x10 "ou viga de borda que a viga trava que se estende por aproximadamente 11'-6" entre (3) poste 4x4. / p>
Com base nisso, as vigas do seu deck estão estruturalmente OK, embora tenham uma carga máxima de 40/10, mas estão desviando (flexionando) uma boa quantidade, dando parte da sensação saltitante. Você pode adicionar vigas de 2x6 ou maiores no meio da viga existente para firmar as coisas, ou apenas viver com um baralho seguro.
O 2x10 é definitivamente subdimensionado e deve ser endereçado. Contribui também para a bounciness. A solução mais simples para isso é adicionar (2) intermediário após o intervalo médio reduzindo o intervalo de 2x10 para abaixo de 6 '. OU incrementar o 2x10 adicionando (2) mais 2x10 para pregar 3 pregos de 16D por pé por laminação de feixe transfeririam facilmente a carga entre as vigas.
Finalmente, o post 4x4 é mais que suficiente para suportar uma carga de 2,875 lb. Um comprimento de 8'-0 "de 4x4 pode suportar mais de 6.000 lb em serviço úmido.
Aplicamos mais de 10,000lb a um 7x4x4 em um andar sem indicação de possível flambagem; estávamos com compressão limitada no membro que está sendo levantado.