1948 fios de saída revestidos com tecido, posso aterrar na caixa?

0

Casa construída em 1948. As tomadas não têm fio terra e usam fios de cobre revestidos de tecido. Posso passar um fio terra do receptáculo para a própria caixa de saída de metal, em oposição a nenhum solo? Como posso saber se a caixa de tomadas está aterrada de alguma forma? Se a caixa não estiver aterrada, ainda posso aterrá-la a partir do receptáculo?

    
por bpearr 12.02.2015 / 23:07

1 resposta

Um fio do receptáculo para a caixa ainda não tem chão - a caixa não está aterrada.

Você precisa substituir o fio todo o caminho de volta para o painel elétrico para fazer uma tomada devidamente aterrada, ou substituir a tomada por um GFCI, que fornece a proteção que um fio terra faria. Você também deve rotular a tomada com um adesivo "No Equipment Ground".

    
12.02.2015 / 23:26