A resposta a esta pergunta pode ser encontrada no artigo 210 do National Electrical Code (NEC). A seção 210.3 deste artigo nos diz que a classificação do circuito deve ser determinada pela classificação do dispositivo de sobrecorrente.
NEC 2011
210.3 Rating. Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or
setting of the overcurrent device. The rating for other than
individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, and 50 amperes.
Where conductors of higher ampacity are used for any reason, the
ampere rating or setting of the specified overcurrent device shall
determine the circuit rating.
Então, se você tem um disjuntor de 15A, a classificação do circuito é de 15 Amps. A seção 210.21 (B) (3), nos diz para nos referirmos à tabela 210.21 (B) (3) para determinar a classificação do receptáculo para circuitos fornecendo dois ou mais receptáculos.
210.21(B)(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle
ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or
where larger than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less
than the branch-circuit rating.
Isso nos diz que se tivermos um disjuntor de 15A protegendo um circuito com dois ou mais receptáculos, cada receptáculo no circuito deve ser classificado não acima de 15 amperes. Também é bom lembrar que o NEC não vê um receptáculo duplex como um único receptáculo de acordo com a definição de um receptáculo.
Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. A single receptacle
is a single contact device with no other contact device on the same
yoke. A multiple receptacle is two or more contact devices on the same
yoke.
Portanto, se você estiver instalando até mesmo um único receptáculo duplex no circuito, precisará seguir 210.21 (B) (3) e usar um receptáculo de 15A.