É aceitável ter um receptáculo de 20 Amp em um circuito com fiação de 12 AWG e um disjuntor de 15 Amp?

7

Eu tenho uma pergunta hipotética:

Se você tem um disjuntor de 15 Amp conectado a uma saída tipo 20 Amp T com fio (12 Amp) 12 AWG, está dentro do código, código abaixo ou código acima, onde código significa o Código Elétrico Nacional.

Isso se deve a uma discussão que tive com um colega que insiste que não está dentro do código devido à tomada de 20 Amp T. Eu vejo isso como a tomada pode ser 20 Amp e qualquer aparelho que você conecta a ele que atrai mais do que o disjuntor de 15 Amp irá apoiar vai desarmar o disjuntor muito antes de qualquer superaquecimento ou dano elétrico irá ocorrer.

Agora eu concordo que ter um disjuntor de 15 ampères e usar fio 14 AWG com uma tomada do tipo T de 20 ampères poderia potencialmente superaquecer a fiação, já que o empate poderia ser um pouco acima do disjuntor de 15 amperes .

    
por Robert 16.11.2012 / 21:40

3 respostas

Não atende a NEC porque o circuito é classificado como 15 A por tamanho de disjuntor [210-3], independentemente da quantidade de cobre que você escolher para desperdiçar em condutores de tamanhos maiores. (;-) são razões legítimas para condutores em excesso ) Tabela 210-21 (b) (3) [versão desatualizada usada, desculpa] indica assim receptáculos em tal circuito não pode ser classificado acima de 15 amp.

    
16.11.2012 / 23:49

A resposta a esta pergunta pode ser encontrada no artigo 210 do National Electrical Code (NEC). A seção 210.3 deste artigo nos diz que a classificação do circuito deve ser determinada pela classificação do dispositivo de sobrecorrente.

NEC 2011
210.3 Rating. Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device. The rating for other than individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, and 50 amperes. Where conductors of higher ampacity are used for any reason, the ampere rating or setting of the specified overcurrent device shall determine the circuit rating.

Então, se você tem um disjuntor de 15A, a classificação do circuito é de 15 Amps. A seção 210.21 (B) (3), nos diz para nos referirmos à tabela 210.21 (B) (3) para determinar a classificação do receptáculo para circuitos fornecendo dois ou mais receptáculos.

210.21(B)(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or where larger than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.

Table 210.21(B)(3)

Isso nos diz que se tivermos um disjuntor de 15A protegendo um circuito com dois ou mais receptáculos, cada receptáculo no circuito deve ser classificado não acima de 15 amperes. Também é bom lembrar que o NEC não vê um receptáculo duplex como um único receptáculo de acordo com a definição de um receptáculo.

Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. A single receptacle is a single contact device with no other contact device on the same yoke. A multiple receptacle is two or more contact devices on the same yoke.

Portanto, se você estiver instalando até mesmo um único receptáculo duplex no circuito, precisará seguir 210.21 (B) (3) e usar um receptáculo de 15A.

    
19.11.2012 / 13:55

O receptáculo de 20 ampères não representa nenhum risco em uma corrida de 15 amp ..... A capacidade é determinada pela amperagem no disjuntor ... Então, se você puxar 16 ampères, o fusível irá disparar de qualquer maneira. A proteção do circuito é então não comprometido ......

    
11.12.2015 / 01:24