Você pode sempre usar o Chassi como um ponto de contato C-wire HVAC?

0

Sou novo, por isso não posso adicionar comentários a mensagens existentes, mas, ao procurar uma resposta, achei que o Tester101 sugeriu a conexão ao chassi. Eu cheguei à mesma conclusão, mas não estava disposto a arriscar sem primeiro pesquisar um pouco mais. No final, fiz isso e funciona. No entanto, de mais de uma dúzia de artigos sobre o fio C que eu li, foi apenas aqui que foi sugerido e acontece sobre a minha marca / modelo específico. Então isso me faz querer fazer a próxima pergunta lógica. Você pode assumir que em qualquer unidade a conexão de fio C (comum) pode ser obtida conectando-se ao chassi? Ou é uma solução específica da unidade no meu caso?

    
por Steve 25.09.2017 / 15:46

1 resposta

É bastante comum que o terminal C dos transformadores de HVAC esteja ligado ao chassi. No entanto, usar o chassi como um terminal C não é uma técnica comum e deve ser usado somente em circunstâncias muito raras.

Não sei por que teria sugerido isso, já que não é uma técnica de fiação "adequada". Se você pode ligar para a pergunta onde eu disse isso, isso poderia lançar alguma luz sobre o porquê eu disse isso.

    
25.09.2017 / 18:16