Teorias da causa do disjuntor disparado quando o consumo de energia foi baixo devido a férias

1

Breaker tropeçou quando eu estava fora para o fim de semana.

caixa do disjuntor

Eu moro no apartamento "porão" de uma casa de três famílias. Eu estou abaixo do nível da rua, mas como a casa está em um penhasco descendo até o rio, ela não está abaixo do solo. Há um segundo porão abaixo. A casa foi construída em 1905. Comprada pelo atual proprietário em 2004, e renovações nesta unidade provavelmente foram feitas em algum momento entre 2005 e 2010.

Eu moro aqui há quase três anos e tive problemas elétricos mínimos. Neste verão, a companhia de serviços públicos tem acrescentado e transferido os fios elétricos nos postes em frente à casa, enquanto se preparam para fornecer serviços elétricos a uma casa mais abaixo no penhasco, no rio. Como eles trabalharam, perdi temporariamente o poder algumas vezes. Eles negam que fizeram algum trabalho no fim de semana em questão.

Minha pergunta é sobre um disjuntor, que tinha virado para a posição "off" quando voltei de um fim de semana fora. A geladeira estava consumindo energia e a caixa de cabo, mas todas as luzes e outros aparelhos estavam desligados. A voltagem é 240. O disjuntor de 15 Amp resistiu a ser ligado de novo, e imediatamente voltou para a posição off. Houve algum flash com uma tentativa de ligar o disjuntor novamente. Até agora eu não tive nenhuma explicação convincente de como isso poderia ter acontecido.

Este disjuntor de 15 Ampè controla quatro quartos; o banheiro, a sala de estar, um quarto e a cozinha. Os aparelhos incluíam a TV, o rádio, o ventilador, a geladeira, o fogão com um piloto elétrico e as luzes do teto da cozinha estão neste disjuntor. Qualquer coisa que não estivesse conectada diretamente na parede estava conectada a uma régua de energia de segurança.

A caixa do disjuntor está na lavanderia destrancada, que fica do lado de fora do meu apartamento, e acessível a qualquer pessoa que entrar lá. Quando todos os itens foram desconectados, o disjuntor pode ser ligado novamente. Conectar todos os itens não atrapalhou o circuito, e tudo ficou bem por duas ou três semanas sem qualquer indicação de curto ou sobrecorrente.

O fim de semana eu estava longe de sexta-feira à tarde até domingo, por volta das 10 da noite. As coisas no congelador meio cheio foram descongeladas, e eu estimo que a energia foi desligada por pelo menos 12 a 24 horas. Meu senhorio me disse que ele estava em casa e ficou no apartamento abaixo do meu na noite anterior. Ele afirma que o apartamento inferior tem sua própria caixa de disjuntores, totalmente separada da do meu apartamento.

Estou curioso para ter algumas idéias sobre como isso poderia acontecer, quando o tempo em que eu estava fora e o uso de eletricidade estava baixo, o circuito tropeçou. Aqui estão alguns pontos que ofereço que podem ou não desempenhar um papel nesta situação.

  • O senhorio estava no apartamento abaixo daquele final de semana, o que é um evento incomum.
  • A empresa de energia tem trabalhado nos cabos e postes antes e depois deste fim de semana.
  • O vizinho que está reformando sua casa e recebendo eletricidade tem um histórico de conflito com o senhorio.
  • A caixa do disjuntor está dentro, mas é facilmente acessada. É na lavanderia, que tem WD para um outro inquilino, e caixas de disjuntores para inquilinos no 2 º e 3 º andares. Outros inquilinos negaram quaisquer problemas elétricos no fim de semana.
  • Os parafusos estavam soltos na caixa do disjuntor, permitindo que a porta e a tampa fossem removidas, expondo os circuitos e a fiação.
  • Eu fiquei ausente durante todo o final de semana e ninguém foi autorizado ou suspeito de entrar no meu apartamento.
por j.o. 15.09.2017 / 20:59

2 respostas

As "quatro salas em um disjuntor" e a re-viagem com um flash, junto com os desligamentos de rotina devido a religar os postes ... juntos completam o quadro.

Quatro quartos são uma carga enorme para qualquer circuito, especialmente quando um deles é uma cozinha. E este é um circuito menor de 15A. E há "réguas de energia de segurança" ** e, como tal, suspeito que também existem outras cargas que você não mencionou ou que não sabe.

Em qualquer caso, este circuito está certamente fora do limite .

Também é possível que a geladeira esteja ficando velha e cansada, ou até mesmo com uma falha de aterramento.

Então, aqui está o que sabemos. Quando você recolocou o disjuntor, você recebeu um flash "foof" e retripou. E você fez isso novamente (má jogada), mesmo resultado.

Certamente é razoável supor que, se você desligá-lo manualmente e depois ligá-lo novamente, ele tropeçará novamente. Idem se você desligar todo o painel / casa. Idem se houve uma queda de energia, e nem todas as interrupções têm a ver com o trabalho agendado. (Isso pressupõe que o freezer tenha se aquecido um pouco e queira continuar em ciclo: se o freezer estiver otimizado, ele pode não funcionar.)

Este é um disparo imediato, em modo magnético, magnético , que acontece apenas de 5 a 10 vezes a classificação atual modo térmico do disjuntor. O que causaria isso? Corrente de pico na inicialização - esta é uma característica da maioria dos motores, da maioria das lâmpadas e da maioria das fontes de alimentação. E isso explica por que você pode energizar tudo se você começar cada um de cada vez. O consumo atual da geladeira é drasticamente menor quando o motor é girado, então, desde que você apresente cada corrente de irrupção, uma de cada vez, tudo bem.

A corrente de irrupção é a razão pela qual a taxa de disparo magnético do disjuntor é muito mais alta que a taxa de disparo térmico. Muito disso é tolerado.

Na restauração de energia, tudo é reiniciado de uma vez e eles estão empilhando para causar uma viagem magnética. Isso não deveria acontecer . Qualquer um dos aparelhos está com defeito e causando uma carga de inicialização extraordinária, ou você simplesmente tem muita coisa neste circuito.

A corrente de irrupção é aplicada toda vez que um eletrodoméstico é ligado, por exemplo Um frigorífico liga e desliga intermitentemente conforme necessário. Se dois grandes aparelhos rodarem ao mesmo tempo, você terá uma viagem espúria e inexplicável.

O que você realmente precisa é de um circuito dedicado para geladeira e freezer. Se o senhorio gosta de remover a face morta do painel, isso não deve ser um grande desafio para ele, eu vejo 3 espaços vazios.

Ou talvez seja hora de substituir uma geladeira velha ou pelo menos o capacitor de partida do motor.

Descobrir quais cargas estão em quais disjuntores, e quanto cada carga realisticamente desenha ... e mover as coisas de modo que elas sejam saudáveis. Um Kill-a-Watt lhe dirá o que qualquer aparelho ou tomada elétrica tira. Infelizmente eu não tenho um dispositivo como esse que irá informá-lo sobre a corrente de irrupção.

** "réguas de segurança" não são uma coisa, a propósito. Tiras são divisores de receptáculo, para dar-lhe 6 soquetes onde você tinha 2. Usado bem, eles podem ser seguros, mas todas as cargas juntas adicionam à demanda no circuito, então é exatamente o como se estivessem conectados diretamente. Então, se a noção é "eles me deixam ligar mais coisas", isso só é verdade se todos os seus poderes se somam a um número razoável.

No que diz respeito à segurança, eles certamente adicionam qualquer coisa mas , e eles são provavelmente a parte mais barata e mais mal feita de todo o seu sistema de fiação (a menos que sejam Tripp-Lite, então não importa. ) Talvez eles signifiquem "em oposição a essa outra faixa de poder inseguro".

    
16.09.2017 / 00:03

Com o disjuntor de 15 AMP sendo desligado imediatamente quando você tenta ligá-lo - indica que você tem SHORT ou sobrecarga .

Desconectando tudo e, em seguida, ligando novamente e as coisas estão funcionando - algo não está no modo de energia quando conectado novamente. Você precisará isolar onde está essa sobrecarga ou sobrecarga .

Eu suspeito que você tenha uma sobrecarga 15 AMPS de carga de energia MAX é de cerca de 1800 WATTS!

"Este disjuntor de 15 ampères controla quatro cômodos: o banheiro, a sala, o quarto e a cozinha. Os aparelhos incluíam TV, rádio, ventilador, geladeira, fogão com piloto elétrico e luzes no teto. cozinha estão neste disjuntor. "

Quando seu freezer entra em ação, ele consome muita corrente.

Como para seus vizinhos e uma lavanderia destrancada - a lavanderia é compartilhada e, em caso afirmativo, você vê dois painéis de energia - um para você e outro para o outro apartamento?

Ter o painel removido é EXTREMAMENTE SUSPEITO! Alguém removeu e teve razão para removê-lo, eles poderiam ter tentado redefinir o disjuntor - mas não conseguiram - porque não podiam entrar no seu apartamento.

    
15.09.2017 / 21:37