Esse tipo de fiação de neutro compartilhado é chamado de Circuito de derivação de fio múltiplo ou MWBC.
Todos esses problemas são totalmente discutidos no seu caso, já que você não poderá usar os LOAD
terminais de todo . Simplesmente não há como fazer isso. Você só tem dois sites de receptáculos por MWBC. O ponto principal de um MWBC é fazer bom uso de ambas as pernas quentes. Bem, você precisa de dois dispositivos GFCI + para fazer isso. E isso preenche os dois sites. Portanto, o problema de estender os terminais LOAD
de um dos receptáculos GFCI + nunca ocorrerá.
Um GFCI que não usa seus terminais LOAD
não pode ter um problema neutro compartilhado.
Cenário 1:
Como você propõe, na caixa 1 de cada circuito, conecte o dispositivo Receptáculo GFCI + apenas aos terminais LINE
. Conecte preto e neutro e bonde vermelho. Na caixa 2, limite o preto e reconecte vermelho e neutro aos terminais LINE
. E você está feito. Não há nenhum uso para os LOAD
terminais, deixe a fita neles.
Antes, os 8 soquetes foram para os circuitos da seguinte forma: 1.2 ------ 1.2 ------ 3.4 ------ 3.4
Agora, os 8 soquetes vão para os circuitos da seguinte maneira: 1: 1 ------ 2: 2 ------- 3: 3 ------ 4: 4
Tenha isso em mente ao conectar dispositivos pesados. Ou seja, não é mais "escolha um soquete, 1 no topo 1 no final", agora é "1 appliance por GFCI". Se você gostou do contrário, veja o Cenário 2.
Agora, se você precisar de proteção AFCI, precisará dos mais novos disjuntores cAFCI projetados para funcionar em MWBCs, que não precisam do fio neutro do circuito aterrado no disjuntor. (O AFCI pode ter seu próprio pigtail neutro, isto é apenas para alimentar-se.) Estes são todos os disjuntores de 1 pólo, então você precisará de uma braçadeira listada para amarrá-los juntos para que eles sejam desligados juntos para manutenção. Isto irá assemelhar-se a um disjuntor de 2 pólos.
Cenário 2
Isso depende de não precisar de AFCI.
Neste caso, você deixa a fiação exatamente como você a encontrou . Em seguida, você substituirá os disjuntores de 2 polos ou de manopla por disjuntores GFCI de 2 polos . Neste você pousa todos os 3 fios (2 hots + neutro) no disjuntor GFCI. Você não pode manipular dois singles por causa do neutro compartilhado.
Se você puder encontrar um disjuntor de 2-pólos cAFCI + GFCI +, você pode usar isso. Eu não consegui encontrar um.
Quanto às respostas que você não está entendendo, as postagens do Tester101 são sublimes, entre as melhores do fórum. Há muitos dados técnicos e o volume de material torna confuso quando esses conceitos são novos. Não vejo conflito nem contradição no que ele escreveu.
Sobre o compartilhamento neutro, ele entende no contexto do MWBC e na proteção de cargas downline usando os LOAD
terminais. Você não pode. O neutro não pode ser tanto o lado Load do subcircuito preto quanto o lado da linha do subcircuito vermelho. Assim, os receptáculos de GFCI em MWBCs não podem proteger cargas de downline, seus LOAD
de terminais são inúteis.