Como devo conectar um relé piscando quando dois circuitos estão envolvidos?

1

Estou instalando um relé piscando que tem dois interruptores para luzes. A caixa de gangues duplas que eu quero instalar também tem dois interruptores que são apenas luzes de operação. Meu problema é que cada luz está em um disjuntor diferente.

O relé piscante tem apenas uma linha e dois carregamentos. Posso trocar uma das luzes para o circuito da outra e deixar uma linha quente na caixa com uma porca?

    
por Chris Plummer 27.03.2018 / 14:51

1 resposta

É sempre seguro deixar um fio quente com uma porca de arame. No entanto (como diz Harper), você também deve desconectar e fechar o fio neutro correspondente.

Localize e remova a porca de fio que conecta o neutro que você deseja descontinuar. Depois de separar os fios, retire o fio que conduz ao disjuntor. Conecte o da luz à porca do fio neutro que permanecerá em uso.

fig.1a, esquerda: circuitos existentes; fig.1b, direita: Modificação do controle Wink 2-load.

Você deve somar as cargas totais em cada um dos dois disjuntores e alimentar o interruptor daquele com a carga mais leve. A ilustração supõe que a alimentação de energia à direita era do disjuntor mais carregado.

Você pode considerar deixar um rótulo "não mais necessário" gravado nos fios, mas isso não é necessário, e qualquer futuro mantenedor que vir as duas cargas e a caixa dupla não ficará terrivelmente confuso com o que você fez.

    
27.03.2018 / 17:02