Precisa de conselhos para conectar o subpainel de 100 amp ao painel principal de 200 amp?

4

Atualmente, tenho um painel principal de 200 ampères cheio. Estou planejando instalar alguns equipamentos para uma bomba de poço de água, hidrosserrador, etc. e parece fazer sentido, neste momento, instalar um sub-painel para esse equipamento.

Eu nunca tive problemas em fazer pequenos trabalhos elétricos em casa no passado. No entanto, este trabalho é maior do que eu já fiz, então eu queria obter alguns conselhos.

Alguns detalhes:

  • Ambos os painéis estão no porão. O fio precisará passar pelas vigas do piso em alguns locais e depois ao longo de uma vigota em outro local.
  • Eu tenho um aquecedor elétrico de água. Como o subpainel será instalado na mesma sala que o aquecedor de água, planejo remover o disjuntor de 30 polos de 2 polos para o aquecedor de água e usar esse slot para o disjuntor que alimentará o subpainel.
  • Preciso de 70 a 80 pés de fio para passar do painel principal para o novo subpainel.
  • Imagem do painel principal atual anexada.
  • Disjuntores do sub-painel:
    • aquecedor de água: 2 polos 30 amp
    • bomba a jato: 20 amp
    • poço bomba: 2 polos 30 amp
    • circuito de relé de cisterna: 15 amp
    • equipamento de tratamento de água: 20 amp

Eu posso fornecer mais detalhes, se necessário, mas não tenho certeza do que alguém precisa saber.

Perguntas:

  • O subpainel parece estar sobrecarregado? Se assim for, eu poderia manter o aquecedor de água no painel principal e liberar espaço no painel de outra maneira.
  • Eu sei que preciso de fio de quatro fios para passar para o subpainel (2 quente, neutro, terra), mas cobre ou alumínio e qual bitola?
  • Quando eu corro o fio ao longo da viga do piso, ele precisa ser fixado na viga ou pode ficar pendurado ali e descansar no teto? Parece que deve ser preso à treliça com um gancho ou algo assim.
  • Quais são as coisas sobre este projeto que eu não sei e não sei. :) Estas são as coisas assustadoras IMO ... ou seja. as perguntas que eu não sei o suficiente para perguntar.

Obrigado antecipadamente. Fico feliz em fornecer mais detalhes se você precisar deles.

Editar # 1:

Outra pergunta surgiu: devo colocar um disjuntor de 100 amp no sub-painel para atuar como o "principal" do sub-painel? Ou o disjuntor de 100 amp no painel principal é suficiente?

    
por Randy Syring 21.08.2015 / 14:57

3 respostas

Does the sub-panel seem over loaded? If so, I could keep the water-heater in the main panel and free up space in the panel another way.

Parece razoável para mim. A maioria dos equipamentos não se aproxima da classificação de sobrecorrente, pelo menos não durante a operação normal. Cargas de motor irão gerar uma corrente maior no início, mas você não deve ter um problema.

I know I need four-strand wire to run to the sub-panel (2 hot, neutral, ground) but copper or aluminum and what gauge?

Você pode usar cobre ou alumínio, embora eu recomende cobre para DIYers. O cobre é um pouco mais caro, mas é mais fácil de trabalhar (na minha opinião). Se você se sentir confiante em trabalhar com condutores de alumínio, poderá economizar dinheiro com isso.

Eu já falei sobre aqui sobre dimensionamento de feeders, então não vou entrar em detalhes. Se você estiver usando cobre, você vai querer usar 3 condutores AWG. Se você optar por usar o alumínio, precisará de condutores de 1 AWG.

Se você deseja executar um único cabo, em vez de condutores individuais no conduíte. Você pode comprar o que é chamado de cabo 3-3-3-5 SER (1-1-1-3 para alumínio), que conterá três condutores de 3 AWG (quente, quente, neutro) e um condutor de aterramento de 5 AWG.

When I run the wire along the floor joist, does it need to be secured to the joist or can it just hang there and rest on the drop ceiling? Seems like it should be secured to the joist with wire hanger or something.

Você precisará conectar o cabo às vigas, usando grampos de 1 - 1 1/4 "ou outros meios aprovados. Verifique a embalagem para verificar se eles estão classificados para o tamanho do cabo que você está usando.

What are the things about this project that I don't know that I don't know. :) These are the scary things IMO...i.e. the questions I don't know enough to ask.

O cabo com o qual você vai trabalhar é grosso e pesado, e não vai ser divertido puxá-lo. Você provavelmente vai querer alguns ajudantes, para ajudá-lo a disputá-lo.

Certifique-se de que todas as suas conexões estão apertadas com o torque especificado pelo fabricante.

Se você escolher condutores de alumínio, certifique-se de apertar as conexões. E não se esqueça do anti-oxidante .

Volte um dia ou dois depois que o painel for colocado em operação e aperte as conexões que precisarem.

Não se esqueça de remover o jumper de ligação entre as barras de aterramento e aterramento.

Você precisará de grampos grandes o suficiente para o cabo, para prendê-lo aos painéis.

should I put a 100 amp breaker in the sub-panel to act as the "main" for the sub-panel? Or is the 100 amp breaker in the main panel sufficient?

Geralmente, você pode pegar um painel do disjuntor principal, por aproximadamente o mesmo preço que um painel principal (ML). Na minha opinião, a menos que o painel secundário esteja ao lado; ou à vista do painel principal. Você está mais bem servido para instalar um painel de disjuntor principal. Ele simplesmente oferece melhor proteção durante a manutenção ou outro trabalho dentro do painel.

Por exemplo. Se você desligar o disjuntor do alimentador no painel principal e começar a trabalhar no painel secundário. Alguém poderia facilmente aparecer e ligar o disjuntor do alimentador. Como você não pode ficar de olho no disjuntor, nunca pode ter certeza de que o painel estará morto. (a menos que você esteja usando um bloqueio como deveria).

Se o painel secundário estiver em um prédio ou estrutura separada, você precisará de um disjuntor principal, uma desconexão principal ou a capacidade de desconectar todos os condutores não aterrados em movimentos de 6 ou menos de mãos.

    
21.08.2015 / 16:32

Você pode colocar uma dúzia de painéis de 100 amp em um serviço de 200 amp, tudo sobre a carga total calculada, não os tamanhos dos disjuntores.

    
12.09.2016 / 01:44

Eu não acho que o seu painel esteja sobrecarregado. Muitas coisas que você tem lá funcionam apenas por um pequeno período de tempo e não consomem eletricidade o tempo todo.

Por exemplo aquecedor de água: provavelmente o seu maior consumidor, mas mesmo assim ele só consome quando a água fica abaixo de uma certa temperatura e depois desliga. Bomba de jato: Funciona apenas por curtos períodos ao longo de um dia. bem-bomba: Mesma coisa que com a bomba a jato.

O mesmo vale para o resto das coisas que você tem. Sim, pode parecer que o painel está sobrecarregado, mas, na realidade, você só desenha uma pequena fração da capacidade do painel.