Quais são os prós e contras de adicionar uma barreira de vapor atrás da placa de suporte de chuveiro?

11

Depois de muita pesquisa, eu tenho um monte de conselhos conflitantes sobre a necessidade de adicionar uma barreira de vapor antes de instalar a placa de suporte (hardy / cimento) para o meu chuveiro do banheiro.

O "especialista" no Home Depot e outro cara no youtube parecem achar que isso é muito bom idéia, e até sugerir selar com fita para telhados. (O cara no Youtube grava diretamente no peitoril da banheira.)

No entanto, quando eu perguntei sobre a fita e quão longe eu deveria ir em Lowes, eles me disseram que nunca ouviram falar de alguém fazendo isso, e que não parecia uma boa idéia. Da mesma forma, Pergunte a esta casa velha só recomenda colocando calafetagem no peitoril antes de aplicar a placa de apoio, e depois novamente antes de adicionar a telha e, em seguida, calafetando uma terceira vez sob as telhas antes de rejuntar.

Devo adicionar uma barreira de vapor entre a armação e a placa de cimento? Por que ou por que não?

    
por virtualxtc 03.03.2014 / 12:58

7 respostas

Você NÃO deve colocar uma barreira de vapor atrás da placa de apoio.

Onde, por favor, digam, qualquer vapor / água coletado seria assim?

Resposta: Não há lugar adequado para essa umidade sair.

A melhor prática atual é colocar a impermeabilização no painel traseiro e apenas sob o ladrilho. Membranas de folha fina como Kerdi ou NobleFlex são exemplos . Pintar em membranas também pode ser usado, como RedGuard ou AquaDefense.

Este é um trabalho recente que concluí ilustrando o Kerdi sobre o Hardibacker.

    
04.03.2014 / 01:54

Eu liguei para a USG, fabricante da placa Durock Next Gen, e eles recomendaram não usar barreira de vapor para que a cavidade da parede possa respirar e permitir que qualquer umidade se evapore. Suas instruções on-line / diagramas mostram nenhum uso de uma barreira de vapor.

    
24.11.2014 / 23:08

Você deve, para que qualquer umidade que fique atrás da placa de cimento entre na banheira ou no chuveiro, em vez de na cavidade da parede (causando podridão ou bolor / mofo).

Se você sobrepor a barreira de umidade com o lábio elevado ao redor da banheira, qualquer umidade terá apenas um caminho a ser tomado devido à gravidade - descendo pela barreira e entrando na banheira. Eu costumo usar folhas plásticas grossas, sobrepostas em shiplap moda (sobreposição, de baixo para cima - como telhas ).

Faça calafetagem entre a banheira e a telha, mas deixe pequenas aberturas para que qualquer escoamento de água para baixo da cobertura escape. Eu sempre levo um nível até a base da banheira para ver onde a água correria se tivesse a chance, e coloco meus buracos apropriadamente.

Você grampeia a folha no enquadramento - não se preocupe com essas pequenas penetrações da barreira.

    
03.03.2014 / 14:40

o plástico atrás da placa de cimento com impermeabilização é essencialmente suspensório quando você já tem um cinto. a impermeabilização também é um retardador de vapor, portanto, se o protetor vermelho ou o produto kerdi forem contínuos, dobrando cantos e tudo, o plástico será desnecessário.

Se você pensar em azulejos como revestimento exterior, faria sentido deixar um buraco aberto no selante em linha com uma junta vertical na argamassa. porcelana e cerâmica são impermeáveis (alguns calcários ou arenitos especiais não são), então qualquer água que migre o faz nas juntas de argamassa (que racham de vez como você sabe). Em seguida, deve bater a impermeabilização e migrar para baixo (no entanto lentamente) para o "chorar" na junta de azulejo em torno do lábio da banheira / chuveiro. idealmente, você instalaria o ladrilho vertical sobre argamassa de alisamento vertical, que efetivamente fornece pequenos caminhos para a água drenar dentro da parede. Os fabricantes de EIFS tentaram e testaram essa estratégia de tal forma que esta é sua única técnica de gerenciamento de água garantida.

é por isso que você eventualmente vê manchas de bolor na argamassa ao redor da base do ladrilho - porque a água está presa lá atrás. o produto redguard é um retardador de vapor, o que significa que o vapor do chuveiro não vai migrar através do substrato, ele vai bater na impermeabilização e, presumindo que ele condense na superfície mais fria, migre para baixo pelo mesmo caminho mencionado acima. na maioria dos casos, o ladrilho é mais frio do que a placa de cimento, de modo que o vapor condensa primeiro e permanece na superfície exposta. em vez de folha de plástico contínua.

como compromisso, eu sugeriria que uma tira alta de 6 "grampeada acima do flange e dobrada sobre o flange e sob a borda da placa de cimento é uma solução adequada para evitar situações de transbordamento. provavelmente desnecessária em uma cuba, mas possivelmente em um em seguida impermeabilize as paredes, instale a argamassa com ranhuras verticais, coloque o ladrilho, espere, instale o selante sob cada ladrilho, parando em cada junta vertical para um pequeno espaço, conecte o espaçador com um espaçador antes de aplicar , remova os espaçadores e limpe o ladrilho, os buracos parecerão um pouco estranhos no início, mas servirão ao seu propósito.

isso vem de mim, um arquiteto, que passa muito tempo pensando em como manter a água fora de um prédio. Foi-me dito uma vez "pense como a água" e você vai descobrir onde deixar isso para fora.

nenhum flange oferece um desafio diferente. Estou prestes a reconstruir meu próprio chuveiro com um piso de ladrilho e estou pensando nesses detalhes exatos antes de comprar qualquer coisa. obrigado por falar sobre isso e me fazer pensar como a água para uma aplicação interior.

    
11.06.2015 / 05:36

Lowes recomenda a instalação de uma barreira de vapor de plástico atrás da placa de apoio, além de uma barreira de pintura entre o backer e a telha. Fonte .

    
06.06.2015 / 14:29

Esta é uma resposta muito demorada, mas no caso de ser útil para outras pessoas, a primeira consideração precisa ser o teste do próprio fabricante e as instruções resultantes. A maioria das respostas acima contradiz o que os próprios fabricantes de placas de cimento recomendam, portanto, se você usá-las, estará por conta própria. Isso inclui a aplicação de vários selantes entre a placa e o ladrilho que a Hardiebacker, por exemplo, não recomenda para instalações internas.

Se você estiver trabalhando em uma nova construção e tiver um engenheiro de construção envolvido na fase de projeto ou construção do projeto, talvez valha a pena perguntar se o projeto da parede secará principalmente para o interior ou para o exterior. Por exemplo, se a cavidade for preenchida com espuma de células fechadas borrifada, qualquer umidade que entre na cavidade pode não ter para onde ir e o engenheiro pode recomendar uma alteração nas instruções do fabricante para instalação típica, a fim de atender a circunstância particular.

Os selantes se degradam com o tempo e, se você estiver preocupado com a água a granel, eventualmente retornando através das juntas do tabuleiro (onde você quer deixar pequenas aberturas para permitir o movimento na parede sem rachar ou desalojar sua trabalho de acabamento), você sempre pode usar a cobertura de asfalto sentida atrás da placa, sobreposta como no telhado, que pode ser usada para redirecionar a água para o peitoril, mas que não é uma barreira de vapor muito eficaz.

Além disso, verifique se você está usando a espessura correta da placa para o aplicativo. Eu vi pessoas tentarem usar nom. A placa de 1/4 "onde a placa de nom. 1/2" foi especificada pelo fabricante para a aplicação.

    
10.12.2016 / 22:38
O

link oferece uma boa orientação. Existem vários tipos de placas de suporte. Se é uma placa de cimento, você precisa de uma barreira de vapor, porque o cimento retém a umidade, o que significa que a madeira próxima a ela está sempre úmida.

    
10.09.2015 / 22:49