Energia intermitente (desliga aleatoriamente) para um fio de perna (quente) no subpainel

0

Este é um complexo de apartamentos. O painel de serviço possui dois anéis ou medidores e dois disjuntores de 50 A de 2 polos Murray. O painel de serviço tem cerca de 25 a 35 anos de idade. Cada disjuntor de 50 pinos de 2 polos presta serviços a um sub-painel em cada apartamento. Sem problemas com o apartamento A, mas problemas com o apartamento B.

Eu tirei uma leitura de tensão das duas pernas do Southern California Edison (SCE) indo para o serviço principal de disjuntor de 100 amp para cada um dos apartamentos. Todos os quatro leram 117 volts. Dois para cada apartamento.

Eu entrei no sub-painel e fiz uma leitura diretamente dos dois fios principais que vinham do painel de serviço do apartamento B, e apenas um deles tinha 117 volts. Outro está completamente morto. Voltei para o disjuntor principal de 2 polos de 50 amp. Ligou e desligou, mas ainda um "fio morto" no subpainel. Então, eu troquei o disjuntor de 50 pinos de 2 polos pelo disjuntor de 50 polos de 2 polos do apartamento A. Ainda tive o mesmo problema com o apartamento Um disjuntor que eu acabei de ligar para o apartamento B. Coloque o disjuntor original do Apartamento B no apartamento A e nenhum problema com o apartamento A. Parece que ambos os disjuntores principais de 100 A são bons.

O "fio morto" no subpainel é desligado e ativado aleatoriamente. O período de tempo é de cerca de 30 em 30 minutos. Isto é mesmo com o HVAC desligado, então esse não é o problema. Os contatos para o principal disjuntor de 50 A de 2 polos não são pontuados, mas eu não tenho acesso para ver onde o "fio morto" conecta-se ao contato principal do disjuntor de 50 A de 2 polos, porque ele está bem atrás do medidor de serviço elétrico .

Então, estou pensando que o contato que não consigo ver pode estar solto ou ruim, ou o medidor inteligente da SCE poderia estar "bloqueando" a eletricidade para uma perna?

1) Preciso entrar em contato com a SCE para que eles removam o medidor? Eu sei como substituir todo o painel de serviço duplo, se necessário, mas eu não sou um contratado licenciado.

2) Preciso ser um contratado licenciado para substituir o painel, se necessário? Isso é na Califórnia.

Qualquer sugestão sobre diagnósticos adicionais seria útil.

Obrigado,

Phil

    
por Phillipa 25.06.2016 / 20:13

1 resposta

Esta é uma conexão ruim em algum lugar - provavelmente entre a base de desconexão / painel externo e o sub-painel interno. Eu verificaria as saliências na desconexão principal do apartamento B quando isso acontecesse - se você receber tensão nas duas pernas nesse ponto, então é hora de retificar as conexões em ambas as extremidades do alimentador (com o disjuntor desligado, é claro). !).

Se continuar acontecendo nesse ponto, eu recebo um eletricista - eles podem trazer muito mais para conexões defeituosas, como rastreadores de fios e até câmeras IR.

    
25.06.2016 / 21:08