Este é um complexo de apartamentos. O painel de serviço possui dois anéis ou medidores e dois disjuntores de 50 A de 2 polos Murray. O painel de serviço tem cerca de 25 a 35 anos de idade. Cada disjuntor de 50 pinos de 2 polos presta serviços a um sub-painel em cada apartamento. Sem problemas com o apartamento A, mas problemas com o apartamento B.
Eu tirei uma leitura de tensão das duas pernas do Southern California Edison (SCE) indo para o serviço principal de disjuntor de 100 amp para cada um dos apartamentos. Todos os quatro leram 117 volts. Dois para cada apartamento.
Eu entrei no sub-painel e fiz uma leitura diretamente dos dois fios principais que vinham do painel de serviço do apartamento B, e apenas um deles tinha 117 volts. Outro está completamente morto. Voltei para o disjuntor principal de 2 polos de 50 amp. Ligou e desligou, mas ainda um "fio morto" no subpainel. Então, eu troquei o disjuntor de 50 pinos de 2 polos pelo disjuntor de 50 polos de 2 polos do apartamento A. Ainda tive o mesmo problema com o apartamento Um disjuntor que eu acabei de ligar para o apartamento B. Coloque o disjuntor original do Apartamento B no apartamento A e nenhum problema com o apartamento A. Parece que ambos os disjuntores principais de 100 A são bons.
O "fio morto" no subpainel é desligado e ativado aleatoriamente. O período de tempo é de cerca de 30 em 30 minutos. Isto é mesmo com o HVAC desligado, então esse não é o problema. Os contatos para o principal disjuntor de 50 A de 2 polos não são pontuados, mas eu não tenho acesso para ver onde o "fio morto" conecta-se ao contato principal do disjuntor de 50 A de 2 polos, porque ele está bem atrás do medidor de serviço elétrico .
Então, estou pensando que o contato que não consigo ver pode estar solto ou ruim, ou o medidor inteligente da SCE poderia estar "bloqueando" a eletricidade para uma perna?
1) Preciso entrar em contato com a SCE para que eles removam o medidor?
Eu sei como substituir todo o painel de serviço duplo, se necessário, mas eu não sou um contratado licenciado.
2) Preciso ser um contratado licenciado para substituir o painel, se necessário? Isso é na Califórnia.
Qualquer sugestão sobre diagnósticos adicionais seria útil.
Obrigado,
Phil