instalando sub painel na garagem fora da casa principal

1

Minha garagem está entre 80 & 100 pés do painel principal. Na garagem serão 2-3 luzes flourecent, um aquecedor de 17.000 bt 240 volts, eventualmente, uma máquina de solda (ou 240 volts ou um inversor de 120 volts, ainda não decidiram) vamos com 240 volts para essa pergunta, e 4 de 120 volts outlets. qual o tamanho do fio que devo correr para a garagem e de que tamanho de disjuntor fora do principal?

    
por M . Forrester 10.04.2016 / 17:02

1 resposta

O equipamento de solda 225A teria 50 A 240 V em sua configuração máxima. O aquecedor de 17.000 BTU / h é eletricamente equivalente a 5kW, portanto, cerca de 21A @ 240V. Se você quiser operar ambos simultaneamente, além de luzes (não muito poder necessário para aqueles, no entanto), você precisa de uma subalimentação de 100A para sua garagem .. 60A não vai cortá-lo.

Uma subalimentação de 100A para a garagem requer 3/3 AWG NMD se a garagem estiver conectada e o cabo estiver protegido e não em local úmido. Se a garagem é separada, então você está olhando para conduíte de corrida, com 3 AWG RWU90 linha e condutores neutros, (condutor neutro mínimo de 6 AWG se sua localidade permite que você execute um neutro reduzido) e um aterramento de 4 AWG. >

O disjuntor seria de 100A, a menos que você possa encontrar um que seja maior que 70A mas menor que 100A. Você provavelmente desejará atualizar seu serviço para 200A (Imagine alguém usando o fogão e o secador elétrico enquanto você solda em seu aquecedor garagem ...) Na minha jurisdição, um cálculo de carga resultaria em um serviço de 200A sendo necessário.

    
19.06.2016 / 21:35

Tags