De acordo com Perguntas frequentes sobre o V4073A :
When this Heating demand is satisfied, during a Heating ON period, 50V to 150V (voltage can vary according to the supply) will remain on the orange wire...
Portanto, a voltagem encontrada está aí por design. Infelizmente, é tensão suficiente para disparar o relé da caldeira quando é suposto estar desligado.
(Como o programador está no modo somente aquecimento, o fio cinza estará ativo, mantendo a porta do aquecimento central / A aberta.)
Você tem duas opções:
-
Use um relé - fio em um relé de 230V restrito (como link ) entre a chavea comutada ao vivo e o pino 8 no centro de fiação
-
Use o dispositivo oficial "RC" - O dispositivo RC (parte Worcester 87161092750) puxa a tensão para baixo abaixo da tolerância do relé da caldeira. Somente quando um 230V cheio estiver presente, a caldeira será disparada. O dispositivo RC é conectado entre o terminal Neutro e o terminal L / R (comutado ao vivo). Não há polaridade, então use um fio para cada um. Em um centro de fiação, ele seria instalado nos terminais 2 + 8
Eu escolhi o dispositivo RC para que ele pudesse ser suportado e mantido por outros no futuro.
Editar:
O dispositivo oficial RC (resistor-capacitor) é na verdade um Roxburgh