Primeiro problema: você precisará escolher um fio mais grosso. O NEC especifica um mínimo de 18 AWG para o fio de fixação em 402.6:
402.6 Minimum Size. Fixture wires shall not be smaller than 18 AWG.
Segundo problema: você precisará de uma maneira confiável de fazer conexões. Em vez de soldar (emendas de solda em ar livre são animais mimados), eu recomendaria terminais de pressão tipo caixa (feitos por Wago e outros). Eles são altamente confiáveis (provavelmente a melhor opção de conexão multi-way DIY disponível) e UL listado para uso em fiação doméstica geral, para que eles não vão dar uma azia AHJ. Eles também são listados para finalizar o fio sólido ou trançado 10-18AWG, para que possam ser usados com o arame de fixação, não importa o que você consiga.
Em seguida, você precisará de um porta-fusível classificado para sua aplicação. Eu recomendaria um HLR da Eaton (Cooper Bussmann) ou um tipo Littelfuse LHR - estes são praticamente feitos para a finalidade para a fusão de equipamentos, e também são reconhecidos pela UL. Eles também são montados em painel em algum lugar do equipamento, permitindo acesso conveniente e seguro ao fusível.
Finalmente, quanto ao término dos fios do aparelho, o que eu faria é usar uma caixa Wago de múltiplas vias para terminá-lo em um único 18AWG que pode ir para o seu porta-fusível (na verdade, os porta-fusíveis mencionados acima aceitam sólidos fios 18AWG, e pode ser obtido pré-terminado com eles), em seguida, trazer um 18AWG quente e neutro para a caixa. Quanto à terra? Eu simplesmente forneceria um buraco de 10 a 32 na base do dispositivo dedicado a um parafuso de aterramento - assim, pigtails retificados podem ser usados.