A especificação do fio 12 AWG seria boa se a corrida fosse muito mais curta e se você nunca previsse a atualização para uma unidade maior.
Ele range sob o limite de 16A para cargas contínuas em um circuito de 20A.
Como tal, eu usaria o fio de cobre 10 AWG, pois é o padrão da indústria para execuções em uma unidade de compressor externa (ou seja, uma unidade maior) e garantirá que seu dólar de eletricidade seja usado para operar o compressor em vez de aquecimento Fio 12 AWG.
Eu então usaria um disjuntor de 20A. A 30A seria permitida no fio 10 AWG, no entanto, as instruções proíbem isso e parecem aconselhar um disjuntor de 20A ou no máximo de 25A. Listagem, rotulagem e instruções devem ser seguidas; o código elétrico exige isso.