Que tamanho e tipo de fio para Lennox Split-System AC?

0

Estou instalando um modelo CA Lennox Split-System de 2 toneladas XC25-024-230-2 instalado na semana que vem e gostaria de ter certeza de que estou instalando o serviço elétrico corretamente.

ESPECIFICAÇÕES SOBRE A UNIDADE

  1. Tensão: 208 / 230V-1ph-60hz

  2. Proteção máxima de sobrecorrente: 25A

  3. Ampacidade mínima do circuito: 14.9A

  4. Distância do painel: aproximadamente 100 pés

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA?

  1. Disjuntor de dois pólos de 2 Ampères Square D QO (com classificação HACR)
  2. 12-2 Cabo UF-B W / G sólido
  3. Quadrado D 60A (sem fusível) Desconecte na unidade

OBRIGADO!

    
por ftelliott 18.04.2017 / 17:11

1 resposta

A especificação do fio 12 AWG seria boa se a corrida fosse muito mais curta e se você nunca previsse a atualização para uma unidade maior.

Ele range sob o limite de 16A para cargas contínuas em um circuito de 20A.

Como tal, eu usaria o fio de cobre 10 AWG, pois é o padrão da indústria para execuções em uma unidade de compressor externa (ou seja, uma unidade maior) e garantirá que seu dólar de eletricidade seja usado para operar o compressor em vez de aquecimento Fio 12 AWG.

Eu então usaria um disjuntor de 20A. A 30A seria permitida no fio 10 AWG, no entanto, as instruções proíbem isso e parecem aconselhar um disjuntor de 20A ou no máximo de 25A. Listagem, rotulagem e instruções devem ser seguidas; o código elétrico exige isso.

    
19.04.2017 / 00:37