Para o código alemão, qual é a amperagem correta do fusível, por fase, para uma linha de serviço trifásica?

1

Este site fornece tabelas convenientes para a amperagem fundida dada a área da seção transversal do condutor (mm ^ 2), número de condutores e temperatura.

O cabo em questão é um condutor 5 (L1, L2, L3, N, PE) 10 mm ^ 2. 20 metros de comprimento, conectando o painel principal a um painel secundário. Atualmente, está usando fusíveis de 16 A (Hager FS MBN116A). É instalado "no ar", ou seja, nas paredes, mas não enterrado em concreto ou gesso.

Eu quero atualizar seus fusíveis com uma taxa de amperagem apropriada. Considerando-se que esta é uma residência doméstica, o subpainel alimentará ainda outro subpainel na garagem, o qual deverá executar ocasionalmente grandes ferramentas elétricas monofásicas de amperagem.

Da primeira tabela, primeira coluna, recebo 10 mm ^ 2 - > 73 A.

A partir do segundo quadro, dada a temperatura ambiente normal de 30 ° C - > Fator 1,0 - > 73 A.

Da terceira tabela, 5 condutores - > Fator 0,75 - > 54,75 A.

As tabelas restantes não parecem aplicáveis.

Eu tenho muito pouco conhecimento sobre esse assunto. É 54,5 A por fase um valor razoável? Eu planejo fundir cada fase 32 A (Hager MBN332A).

Obrigado.

Uma tabela similar e mais simples aqui

    
por Tyson Hilmer 12.04.2018 / 10:17

1 resposta

Eu sugiro que você não use fusíveis em 3 fases, apenas escolha um disjuntor termo-magnético (L1, L2, L3 + N). Os fusíveis devem estar no dispositivo que, se uma única fase quebrar, todos os 4 fios tiverem que ficar sem energia (se você tiver PE separado do neutro = ambos verde-amarelo e azul) ou dois fios se tiver um único condutor PEN .

Note que nas tabelas geralmente eles consideram apenas condutores 'ativos' - > Cabo de 5 fios é '4 pólos' fio como PE não é um condutor 'ativo'

PE = amarelo verde
N = azul
PEN = normalmente azul marcado com fita verde-amarela nas extremidades e em caixas acessíveis

    
12.04.2018 / 11:06