Aterramento indesejado de parafusos de metal em caixas de metal

0

No inverno, recebo repetidamente choques de descarga estática intensos dos parafusos do painel frontal dos meus painéis de interruptores de luz no subsolo (que são caixas de metal aterradas, ao contrário das de plástico usadas em locais que não são no subsolo). Existe algum bom motivo para não substituir os parafusos que prendem as placas frontais com as não condutoras? Os parafusos de plástico (tamanho e linha) correspondentes estão disponíveis? Ou existe alguma outra solução inteligente para o problema que não seja feia ou perigosa?

    
por R.. 09.01.2018 / 00:23

2 respostas

Eu acho que a solução inteligente que você está procurando é cobrir o parafuso com um quadrado de fita isolante branca para evitar tocar o parafuso.

Você também pode comprar parafusos de máquina de nylon 6-32 com uma cabeça chata que não são condutores.

Isso só corrige o problema do problema, mas não a causa. Sua eletricidade estática excessiva é proveniente de baixos níveis de umidade relativa no ar. Aumente para 30-40% RH e você ficará mais feliz.

    
09.01.2018 / 02:01

A solução adequada é umidificar a sala ou a casa, para que você não crie muita estática em primeiro lugar. Se você remover os parafusos de metal nos faceplates, você só vai ter choques em outro lugar. Obter um umidificador, seja um pequeno para o quarto ou um que atribui ao forno.

No inverno, os níveis de umidade interna podem cair abaixo de 20% - idealmente, devem estar entre 40% e 60%.

    