Esta chave está devidamente aterrada?

4

Substitui um comutador monopolar padrão por um temporizador Intermatic ST01, em uma caixa elétrica metálica com três outros interruptores. O switch que eu estava substituindo não tinha conexão de aterramento, mas alguns dos outros o fazem.

Ao instalar o temporizador, eu conectei o fio terra verde do interruptor a um parafuso na parte traseira da caixa elétrica. Esta é a minha primeira vez fazendo isso, então eu queria descobrir se isso está devidamente aterrado, ou se eu perdi alguma coisa.

    
por Joe Attardi 04.03.2013 / 01:03

2 respostas

Esse parafuso parece que é para o grampo de arame que protege a fiação passando pela parte de trás da caixa de junção. Em vez disso, você deve conectar o fio verde com uma porca de fio aos fios de cobre expostos que acredito serem visíveis na parte inferior da imagem. Certifique-se de usar o parafuso de tamanho adequado, que é baseado no tamanho do fio e no número de fios sendo unidos.

    
04.03.2013 / 01:16

Cada interruptor deve ser aterrado com fios de cobre nus provenientes dos parafusos verdes nos switches, para um fio de cobre nu aparafusado em um dos parafusos de fixação de fios da caixa de metal, para os fios de cobre nus de todos os cabos de entrada. / p>

Todos esses fios devem ser interconectados de maneira sólida e profissionalmente limpa.

Para testar se tudo está devidamente aterrado, você pode usar uma ferramenta multímetro padrão para testar a resistência ou a continuidade entre uma fonte aterrada e o fio neutro que alimenta a caixa.

Você pode definir seu voltimetro para continuidade ou para uma configuração de baixa resistência como mostrado acima. Tocar uma extremidade no neutro e outra no terra deve mostrar resistência quase zero no visor porque as barras de neutro e de aterramento estão conectadas na caixa do disjuntor. Perto da resistência zero significa que eles são contínuos.

Um número de alta resistência ou um display de 1 essencialmente significa que existe uma resistência infinita entre o neutro e o neutro, e isso significa que o receptáculo ou comutador que você está testando não está aterrado.

  • Coloque uma extremidade no parafuso verde de um dos interruptores e a outra no neutro para testar cada interruptor.

  • Coloque uma extremidade na caixa de metal e a outra no fio neutro para verificar se a caixa está aterrada.

  • Em seguida, teste todos os outros fios terra de todos os outros cabos para verificar se eles também estão aterrados.

Você poderá realizar este teste com segurança com o (s) disjuntor (es) desligado (s), pois você não precisará de uma fonte de energia ativa para testar a continuidade.

    
04.03.2013 / 20:52