Ajuda do gerador confusa [fechada]

0

Ei alguém ajuda lado esquerdo do pik é um gerador Obter tensões irregulares sem ligar o contator Acho que é o cartão avr

Mas o que realmente me faz é L1_E conseguir 2 v? Isso é com a carga em

Mas eu troquei geradores em um ats e o outro gerador no lado direito da imagem está tudo saudável Alguém ajuda? . Talvez os enrolamentos do alternador?

    
por Danny Mccormack 17.10.2017 / 18:25

1 resposta

Parece que o seu gerador tem uma falta à terra entre o enrolamento L1 e a terra. Não é tão ruim quando o gerador é descarregado, mas a carga apenas faz com que seja curto morto.

Normalmente, isso colocaria em uma batalha com o elo neutro que resultaria em uma viagem de breaker ... mas parece que o seu elo de neutro é o queijo.

    
17.10.2017 / 18:36