Executando múltiplos 12/2 através de um conector de caixa única

2

Estou instalando um painel de disjuntores atualizado e preciso estender os fios do circuito ramificado existente do painel existente para o novo. Eu gostaria de saber se é permitido executar 2 romex 12/2 w / g através de um conector de caixa única. Eu estarei usando caixas úteis como caixas de emenda e meu espaço é um pouco limitado, então eu gostaria de fazer duas emendas em cada caixa e ter pares de cabos romex entrando no novo painel do disjuntor através da mesma abertura.

    
por Bud M 19.01.2018 / 19:24

2 respostas

Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos "cálculos de preenchimento de caixa". Como hotrodding, é tudo sobre os centímetros cúbicos.

Você está estendendo 2 circuitos, então você tem um total de quatro Romex 12/2 entrando na caixa. Isso é 8 fios sendo unidos em 4 porcas de arame, não incluindo terras. Veja como a matemática funciona nisso:

  • Cada extremidade do fio (que é de < 12 polegadas) conta como um fio , então 8 no total # 12.
  • Todos os motivos juntos contam como um fio (do maior tamanho se misturado), então 1 # 12.
  • Todos os grampos de cabo juntos contam como um fio (do maior tamanho se misturado), então 1 # 12.

Total: 10 # 12 "fios para fins de cálculo de preenchimento de caixa".

Um fio # 12 é alocado 2,25 polegadas cúbicas. 10 deles precisam de 22,5 polegadas cúbicas .

Caixas de tamanho ímpar devem ser carimbadas pelo fabricante com seu volume em polegadas cúbicas. As caixas de tamanho padrão podem usar os tamanhos padrão atribuídos pelo Código em 314.16 (a).

Meu googling de "Handy box" transformou-se em uma caixa de 2-1 / 8 "x 4" que tem 10,3 polegadas cúbicas. Isso seria tímido pela metade.

Uma caixa quadrada de 4x4x1-1 / 2 quase a torna em 21 cu.in. Verifique com o seu AHJ e veja se ele vai deixá-lo deslizar. Essa caixa não ficará terrivelmente superlotada.

Caso contrário, você pode ir de várias maneiras.

  • Use uma caixa de 4x4x1,5 (21) e adicione uma tampa abaulada para 6,5 cu.in. Isso lhe dará um 5 c.i. excedente. Algumas dessas capas têm recortes para montar um GFCI, deadface ou AFCI. Você poderia montar um ali e usá-lo para proteger um dos circuitos. Um receptáculo custa 2 contagens de fio (4,5 cu.in.) para que você apenas o faça.
  • Use uma cobertura abaulada mais alta (> 10,5 cu.in.) que forneça a você as polegadas cúbicas para dois GFCIs ou AFCIs e proteja ambos os circuitos.
  • Use uma caixa 4x4x2-1 / 8 (30,3 cu.in.)
  • Use uma caixa quadrada de 4-11 / 16 (42 c.i.) e junte quatro circuitos (16 fios + 2 = 18 x 2,25 = 40,5 c.i).

Para caixas maiores e capas ímpares, compre aquelas na fonte elétrica real ou na serraria confiável. Lojas grandes vendem notoriamente sobrecarga para eles.

    
19.01.2018 / 20:22

Resposta curta é: Sim, você pode fazer isso contanto que os grampos estejam marcados ou marcados para múltiplos cabos.

Se você os estender para outro painel, por que não usar o painel antigo como uma caixa de junção? Você precisaria apenas de uma cobertura de chapa metálica para o painel antigo.

    
19.01.2018 / 22:09

Tags